Bonjour,

Dans la nuit du 06-01-2016 au 07-01-2016, Notifix a eu un problème d’enregistrement aux alentours deux heures du matin. On a corriger le problème dans la journée du 06 ce qui explique pourquoi les valeurs se sont de nouveaux affichés vers 10h.

En ce qui concerne les capteurs, j’ai corrigé le soucis (Capteur 2 à 12 de nouveaux opérationnels).

Pour ce qui est de l’accès a votre historique, l’ensemble des données a été conservés donc vous ne devriez pas avoir de soucis pour y accéder. Avec mon utilisateur de test j’ai accès à mes données de 2015 et 2014. Je vais continuer de regarder d’où vient le problème.

Pour ce qui est de la modification de la configuration M2M cela n’est pas obligatoire, nous avons voulu rendre compatible l’ancienne configuration pour que vous n’ayez pas à modifier la programmation de votre produit. Pour ce qui est des « Formule Analogue > Valeur » elles correspondent à la formule permettant d’afficher la valeur réel du capteur et non sa valeur analogique. Pour voir vos capteurs au sein de Notifix, n’oubliez pas des les configurer.

Je vous transmet la liste pour la V3 :
x * 0.00323 pour les Volt
(x * 0.323) - 50 pour la TC4012
x * 0.09775 pour la LS100
((x * 0.00323) - 1.63) / 0.0326 pour la TC5050
(((x * 0.00323) /3.3) - 0.1515) / 0.00636 pour la RH-SH100
(x* 0.00323) - 0.25) / 0.028 pour la TC100
x * 0.00323 pour la X400CT10A
x * 0.00646 pour la X400CT20A
x * 0.01615 pour la X400CT50A
x / 100 pour la X200 PH
x - 2500 pour la X200 ORP

Pour la V4, elles sont disponible directement au sein de l’IPX800 V4 au sein de la page de configuration des entrées analogique

Cordialement,

Damien