Télérupteur unipolaire, retour d'état, pince ampèremétrique

onjour

Le module X8R permet de commander les lumières meme si l’IPXV4 est en rade
Remplacer éventuellement une fois le X8R dans 10 ans coutera moins cher que de rajouter des télérupteurs partout

Personnellement je ne vois aucun intéret à utiliser des télérupteurs derrière IPX :

  • c’est une dépense importante inutile pour une action fiable déjà gérée par IPX ou ses modules (X880 ou X8R)
  • les télérupteurs ne sont pas conçus pour fonctionner autrement que sur des impulsions brèves : si un automate pilote les télérupteurs il faut prévoir les cas d’erreurs de programmation ou de fonctionnement conduisant à des impulsions longues involontaires, donc soit 1/ prévoir un exctincteur pour le jour où tout brulera 2/ soit prendre des telerupteurs chers conçus pour des impulsions de plusieurs heures 3/ soit espacer les télérupteurs pour assurer une ventilation en cas d’impulsion anormalement longue (c’est spécifié clairement dans certaines documentations de fabricants)… bien lire les doc de mise en oeuvre
  • le retour d’état par le deuxième pole d’un télérupteur n’est pas conçu pour garantir une isolation TBT du retour d’état sur IPX : une tension induite de plus de 5V pourra aisément se promener sur le retour (selon l’installation et/ou le type de télérupteur) et griller l’entrée de votre module IPX
  • les télérupteurs font beaucoup de bruit

Si vraiment vous y tenez, je me permettrais de conseiller plutot des contacteurs

Par ailleurs, bien lire les conseils de mise en oeuvre sur le forum notamment pour l’utililsation d’éclairage Leds

Mon choix personnel a été de cabler tous mes circuits d’éclairage en direct sur IPX (résistifs et leds)

cdlt

PS : pour la solution avec pinces ampèremétriques, attention avec les éclairage leds, les courants à mesurer sont très faibles