# 7 XTHL Câblage parallèle

**URL:** <https://forum.gce-electronics.com/t/7-xthl-cablage-parallele/9821>\
**Category:** Cartes Ethernet IPX800\
**Created:** [Septembre 30, 2019, 6:50 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/7-xthl-cablage-parallele/9821 "2019-09-30T18:50:14Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 6

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Octobre 1, 2019, 7:18 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/7-xthl-cablage-parallele/9821/6 "2019-10-01T07:18:49Z")

</div>

Bonjour boutXIII,

oui sauf que la limite de 18 m entre 2 [X-THL](https://gce-electronics.com/1266-.html) n’existe pas tant que vous respectez un bus de longueur totale \< 300 m. Bien entendu vous mettrez les blindages à la terre (un seul coté pour ne pas faire de boucle).

Une remarque : le schéma montre un câble vers le [X-THL](https://gce-electronics.com/1266-.html), un câble depuis le [X-THL](https://gce-electronics.com/1266-.html).

Comme un cat5 a 4 paires vous pouvez utiliser la paire marron pour le bus vers le [X-THL](https://gce-electronics.com/1266-.html) et la paire orange pour le bus depuis le [X-THL](https://gce-electronics.com/1266-.html). De même vous pouvez utiliser la paire verte pour l’alim vers le [X-THL](https://gce-electronics.com/1266-.html) et la paire bleue pour l’alim depuis le [X-THL](https://gce-electronics.com/1266-.html) ou câbler l’alim en étoile depuis le tableau.

Bonne journée

---

_[View the full topic](https://forum.gce-electronics.com/t/7-xthl-cablage-parallele/9821)._