Bonjour, je viens vers vous car je n’arrive pas à trouver comment configurer un compteur en modbus avec mon IPX.

J’ai parcouru le wiki… mais n’y arrive pas!

les données de mon compteur

 ![paramètre MD100-M](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/2/d/2da5c9ab95dc2de7bb159b703b7d30122ede6bfa.jpeg)

 ![table MD100-M](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/4/c/4ce1dbece62ca65e80ba64bf9c98586e7c311bcf.jpeg)

coté IPX je me suis configuré comme ça

 ![config IPX](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/b/7/b7eb405e425dcb900c00fd42a650e4c5aeeda767.jpeg)

et je pense que mon problème se situe par ici mais je ne trouve pas

 ![modbus frame](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/b/b/bbb0ea4ecedf943f36a0f3cc263df5159890e9ee.jpeg)

Si quelqu’un peut essayer de m’expliquer je serai preneur.

Merci

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Septembre 10, 2025, 6:49 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/aide-configuration-modbus/19724/2 "2025-09-10T06:49:09Z")

</div>

Bonjour,  
attention, les adresses de registres données dans votre tableau sont en Hexa. IPX les attend en décimal.  
Le registre en adresse 0x5012 fait 2 octets, au format ABCD (Big Endian) , vous pouvez donc utiliser une ANA16.  
Essayez pour commencer de lire les registres un à un (une seule ANA16)  
Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![beuz](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/eb9ed0/32.png) [@beuz](https://forum.gce-electronics.com/u/beuz)\
**Post date:** [Septembre 10, 2025, 8:00 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/aide-configuration-modbus/19724/3 "2025-09-10T08:00:15Z")

</div>

Merci pour ton retour rapide @fgtoul .

peux tu me confirmer que mes valeurs renseignées sont les bonnes.

Coté vitesse de transmission, parité je suis sur de moi.

Par contre je ne sais pas comment interpréter les adresses. Dans mon compteur, l’adresse modbus enregistrée est 095, moi je veux lire par exemple le registre en adresse 5012, je n’arrive pas à comprendre comment mixer tout ça.

Actuellement dans ma trame je n’ai mis qu’une A16 .

merci