Analog input paramétrage

Tout d’abord je vous félicite pour cet excellent produit.

J’ai cherché sur le forum ce cas d’utilisation mais je n’ai rien trouvé de semblable.

Je veux piloter un groupe froid pour refroidir mon aquarium pendant les fortes chaleurs, et pour le moment le comportement de l’ipx me parait incompréhensible. La température à laquelle je souhaite faire coller le relais est par exemple 25° (là j’ai choisi MAX Level) et j’ai coché « on » et quand elle atteindra 24° je souhaite faire décoller le relais pour Min Level j’ai indiqué 24° et coché off. Est ce correct?

Pour le moment je ne comprend pour quoi il s’arrête tout seul alors que la température min n’est pas atteinte…
Merci de votre aide

Bonsoir votre logique est la bonne,
Max 25 on relais
Mini 24 off relais
Précisez quel capteur ana est utilisé
Est t’il dans le flux ou perturber par la circulation de l’eau refroidi
Vérifier si vous n’avez pas de valeur ta tb ( tempo) sur le relais piloter bien quelles sont normalement pas active sur un relais contrôler en analogique

Cdt