> [@Phil-31](#):
>
> Pour moi, ce que j’en ai compris c’est que chaque [PWM](https://gce-electronics.com/1194-.html) pilote 12 canaux et qu’un canal = blanc, ou R ou G ou B…

Je ne suis pas électricien/électronicien, mais c’est également ce que j’avais compris 😐  
Si l’on dispose d’un bandeau RGBW, je pense qu’il est possible de le controller en utilisant 4 canaux.  
Pourrais-t-on avoir une confirmation de la part de quelqu’un de chez GCE ?

> [@Phil-31](#):
>
> Bon, partant du postulat que le ridicule ne tue pas, je continue : L’entrée de la [X8R](https://gce-electronics.com/1016-.html) recevra bien le signal du BP ou du va et vient non ?? et la sortie associée réagira.Si j’ai juste, et que les entrées ne sont pas scénarisables, cela veut dire que je ne peux pas faire un scénario du type : si on appui sur tel interrupteur alors tu feras ceci … Désolé si je suis vraiment à côté de la plaque … 😞

_Ne vous inquiétez pas, le [X-8R](https://gce-electronics.com/1016-.html) pose toujours des problèmes de compréhension tant qu’on y a pas touché…_

Le [X-8R](https://gce-electronics.com/1016-.html) étant autonome, une fois configuré, il est capable de fonctionner sans être connecté à un [IPX V4](https://gce-electronics.com/1483-.html).  
Pour garantir cette autonomie, les **entrées** du [X-8R](https://gce-electronics.com/1016-.html) ne sont pas remontées à l’[IPX V4](https://gce-electronics.com/1483-.html).  
Du coup, il n’était pas possible de baser un scénario utilisant une **entrée** de l’[X-8R](https://gce-electronics.com/1016-.html).  
Par contre, il est tout à fait possible de contrôler **les sorties** (relais) du [X-8R](https://gce-electronics.com/1016-.html) depuis un [IPX V4](https://gce-electronics.com/1483-.html) (soit par une scène, le dashboard ou l’API).

Pour répondre à votre question, une fois configuré, une entrée de l’[X-8R](https://gce-electronics.com/1016-.html) agira toujours sur son relais associé.  
Vous pourrez connaitre et modifier l’était des sorties du [X-8R](https://gce-electronics.com/1016-.html). Seules les entrées sont «&nbsp;invisibles&nbsp;».  
Si vous souhaitez connaître l’état des entrées, alors il vous faut utiliser un [X-24D](https://gce-electronics.com/1063-.html) par exemple.

> [@Phil-31](#):
>
> 10A / relais. Sachant que mes spots sont en 7 ou 8W sur du 220V et que P=U\*I (çà j’en suis sûr 😁) ça me fait 2200W soit plus de 270 spot possible par relais ??? Si c’est ça j’ai de la marge … mais quelque chose me dit que je me suis planté… non ?

Attention. C’est maximum **10A** par relais pour une charge **résistive**.  
Pour du LED et autres charges **inductives** , à cause du courant d’appel très important, il est recommandé de rester en dessous de **2.5A**.

> [@Phil-31](#):
>
> Si vraiment c’est votre domaine de predilection et au regard de mes besoins, ne serait t il pas judicieux que j’ouvre un post spécifique sur mon éclairage ?

Oui, vous aurez plus de chance d’avoir des réponses si vous vous limitez à 1 sujet en particulier plutôt qu’un très gros sujet regroupant toutes vos questions 😉

J’ai fait [la même «&nbsp;bêtise&nbsp;»](http://forum.gce-electronics.com/t/validation-installation-electrique/2555/9)…

> [@Phil-31](#):
>
> Donc si je comprends bien, _[…]_ le plus facile c’est de les mettre au niveau du tableau autour du départ d’une ligne (ou d’un groupe de lignes) d’éclairage et donc celà me mesure la conso dépensée sur cette ligne donc les lumières… ?

En effet, c’est le plus simple : mettre la pince le plus proche de la source (ie. dans le tableau électrique).  
De toute façon, le câble des pinces ampèremétriques n’est pas extensible à l’infini au risque de ne plus être précis.

Si je peux me permettre, mettre des pinces ampèremétriques pour votre poste éclairage n’a pas vraiment d’intérêt.  
En effet, une lumière est soit allumée soit éteinte (_ie. pas de variation de tension au cours de son utilisation_).  
Du coup, il vous suffit de faire la somme des puissances reliées aux relais allumées et vous connaitrez votre consommation instantanée (avec une fiabilité de 100%) 😉

Là où les pinces sont intéressantes, c’est pour surveiller : une consommation globale, un moteur, une pompe ou les électro-ménagers de la cuisine.

Enfin, le Linky n’aura aucun impact sur votre utilisation de pinces ampèremétriques.  
Qui plus est, avec la télé-info, vous aurez votre consommation instantanée globale fiable à 100% 😉

---

_[View the full topic](https://forum.gce-electronics.com/t/analyse-de-mon-projet-global-et-demande-daide/3807)._