API IPX800 V3 et pb syntaxe sur FIRMWARE 3.05.62

Bonjour, et mes meilleurs voeux.
Je cherche le document API de l’IPX800 V3 et correspondant à la version firmware 3.05.62
La doc sur le site CGE est ancienne et ne prend pas en compte notamment les 8 compteurs.
Ainsi pour programmer un timer , il est écrit
http://IPX800_V3/protect/timers/timer1.htm?
Paramètres :
timer=x où x c’est le numéro du timer concerné, de 0 à 127
day=x où x est le jour concerné de 0 à 6 (lundi à dimanche), 7 pour tous les jours, 8 pour les jours travaillés (lundi à vendredi) et 9 pour les weekends.
time=HH%3AMM où HH représente les heures et MM les minutes de l’horaire choisi
relay=x où x est le numéro de sortie assignée, de 0 à 31, ou de compteur assigné, de 32 à 34.
action=x où x est le numéro d’action avec 0=off, 1=on, 2=inversion, 3=impulsion, 4=annulation du timer (valeur vide) et 7=pour réinitialiser les compteurs.

Cependant la cde, ci-après agit systématiquement sur l’OUTPUT 1, quelque soit le numéro de relais et ne prend pas en compte contrairement à une création manuelle de timer notamment des INPUT VIRTUELLE
http://192.168.x.yyy/protect/timers/timer1.htm?timer=4&day=7&time=22%3A32&relay=31&action=3

Autre exemple, l’assignation de paramètres dans les compteurs agit bien sur le champ « value » , nommé counter dans la syntaxe, mais pas sur countername ou name, j’ai testé plusieurs libellé sans succès, sachant que sur la page counter1.htm, y a le compteur 1 et 2, sur la page counter2.htm, y a le compteur 3 et 4 et ainsi de suite

Syntaxe testée pour gérer un compteur et sa valeur :
http://192.168.xx.xx/protect/assignio/counter1.htm?num=1&name=Alarme&counter=0

Merci pour votre aide.
Cdt

Le paramètre « relay » s’appelle maintenant « io ». L’URL devient donc

/protect/timers/timer1.htm?timer=4&day=7&time=22%3A32&io=31&action=3

La paramètre « name » s’appelle maintenant « cname ». L’URL devient donc

/protect/assignio/counter1.htm?num=1&cname=Alarme&counter=0

1 « J'aime »

Super et Merci ZogStriP…
As tu d’autres exemples de syntaxe différentes avec la doc en ligne sur le site GCE,ou une nouvelle doc.
Peux t-on aussi assigner, avec une ligne de cde, des timers sur des inputs virtuelles, j’ai 1 IPX800 V3 et 2 extensions et j’utilise des Inputs (non équipées 24 à 32) pour actionner en simultané plusieurs OUTPUT par les LINK.,

En testant, je constate que les OUT sont numérotées 0 à 31 et les INPUTS de 32 à 63

Je n’ai pas lu la doc, mais pour trouver les nouvelles URLs, j’ai simplement effectué la manipulation sur l’interface de l’IPX V3 et j’ai regardé l’URL de mon navigateur :wink:

2 « J'aime »

Effectivement, c’était enfantin.
Ces périodes festives m’ont ramoli l’esprit.
Merci ZogStrip

1 « J'aime »