API Thermostat (&Cons / &ConsMoins / &ConsPlus)

Bonsoir,

je viens de mettre en place des push avec les nouvelles commandes de l’API pour les thermostats.

/api.cgi?SetThermo=10&ConsMoins=1 pour réduire de 1°C la consigne
/api.cgi?SetThermo=10&ConsPlus=1 pour augmenter la consigne de 1°C
/api.cgi?SetThermo=10&Cons=20 pour une consigne de 20°C sur le thermostat 11.

J’ai mon thermostat sur 10°C,
Alors voilà, si je fait la commande &Cons=20, ok pour la consigne de 20°C, je la constate bien dans le wigget comme dans le JSON ($T11=20).

Cependant, la prochaine utilisation d’une commande &ConsMoins=1 ou &ConsPlus=1 ne prendra pas 20 mais la valeur précédente soit 10 (celle du $T11 avant la commande &Cons=20)

y’a t’il une autre commande à utiliser avant &ConsMoins=1 ou &ConsPlus=1, ou est ce dans ma séquence que je me trompe ?

Merci

Bonjour,

Vous avez oublié un point très important, les commandes « Cons » et « Hys » doivent toujours être mises ensembles.

Cela devrait régler le problème !

Cordialement,

Benjamin

2 « J'aime »

Ok merci j’ai fait la correction !

Bonjour,

Maintenant que ça fonctionne je me demande comment ajouter une formule (avec une entrée analogique et un calcul mathématique) dans la commande push pour modifier ma consigne de thermostat.

Quelqu’un aurait il un exemple svp parce que j’y arrive pas :-/

ci dessous l’extrait de la doc API-PilotageURL-IPX800V4.pdf (dernière page) :

Merci