# Bouton poussoir et allumage progressif

**URL:** <https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940>\
**Category:** Eclairage - Led  - PWM - DMX\
**Tags:** x-dimmer\
**Created:** [Janvier 11, 2026, 7:25 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940 "2026-01-11T19:25:32Z")\
**Posts on this page:** 18\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JB37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/7bcc69/32.png) [@JB37](https://forum.gce-electronics.com/u/JB37)\
**Post date:** [Janvier 11, 2026, 7:25 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940/1 "2026-01-11T19:25:32Z")

</div>

Bonsoir tout le monde,

Avant de commencer je souhaite a toute l’équipe une belle et heureuse année.

Je viens d’intégrer dans mon tableau un [x-dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html) v1. Pas de problème niveau câblage et intégration a l’ipv [v5](https://gce-electronics.com/1799-.html).

Je cherche a faire un allumage progressif, lorsque j’appuis sur mes poussoirs mais je n’y arrive pas… j’ai compris qu’il y avait des fonction type fader mais ne sais pas comment les utiliser… Si une âme bien veillant pouvait me montre comment faire ce serai top.

En vous remerciant par avance.

@+

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Janvier 12, 2026, 11:16 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940/2 "2026-01-12T11:16:09Z")

</div>

Bonjour JB37,

pour vous aider il nous faut quelques infos :

- sur quoi sont branchés les BP?
- qu’est ce que vous faites déjà comme action avec?

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JB37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/7bcc69/32.png) [@JB37](https://forum.gce-electronics.com/u/JB37)\
**Post date:** [Janvier 12, 2026, 12:22 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940/3 "2026-01-12T12:22:18Z")

</div>

Bonjour Grocrabe,

Les poussoirs sont connectés sur le [xdimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html). Ils fonctionnent sans programmation particulière.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Janvier 12, 2026, 2:31 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940/4 "2026-01-12T14:31:04Z")

</div>

Bonjour JB37,

si vos BP sont sur les entrées du [X-Dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html) et que vous pouvez allumer ou éteindre par un appui bref, alors un appui tenu fera varier l’intensité.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JB37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/7bcc69/32.png) [@JB37](https://forum.gce-electronics.com/u/JB37)\
**Post date:** [Janvier 12, 2026, 6:10 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940/5 "2026-01-12T18:10:51Z")

</div>

Merci pour votre retour. Effectivement cela fonctionne mais ce n est pas ce que je veux faire . Je me suis probablement mal exprimé : j aimerai lorsque j allume avec un appuis bref que la lumière passe de zéro a 100 sur un délais de 3 seconde et idem lors de l extinction. 😉

Cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Janvier 12, 2026, 8:52 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940/6 "2026-01-12T20:52:00Z")

</div>

avez–vous testé la vitesse de gradation?  
IPX → Liens → Extensions → [X-Dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html) → Edition et tout en bas Vitesse de gradation en secondes.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JB37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/7bcc69/32.png) [@JB37](https://forum.gce-electronics.com/u/JB37)\
**Post date:** [Janvier 12, 2026, 9:20 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940/7 "2026-01-12T21:20:27Z")

</div>

Si vous faites référence a cet écran, c est oui mais cela impact uniquement la vitesse de gradation lors d un appui long.

 ![Screenshot_20260112_221803_IPX800_V5](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/1/c/1c8ef400e544f042156a38a6f466052342235106.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 13, 2026, 5:57 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940/8 "2026-01-13T05:57:48Z")

</div>

Bonjour,  
le **XDimmer1** n’a pas de fonction **Allumage/extinction soft** (contrairement au [x-dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html) V2 je crois) et il n’est pas possible de changer à ce niveau le comportement des BP connectés directement à l’extension.  
Par contre, vu que vous êtes sur [V5](https://gce-electronics.com/1799-.html), si vous déportez les BP sur l’ipx ou une X24, vous pourrez lier un **Preset** à la consigne (ou scénariser). Ce Preset devra avoir le paramètre **Mode [X-Dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html)** activé pour appliquer une transition.  
Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JB37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/7bcc69/32.png) [@JB37](https://forum.gce-electronics.com/u/JB37)\
**Post date:** [Janvier 13, 2026, 7:09 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940/9 "2026-01-13T07:09:47Z")

</div>

Bonjour Fgtoul,

Merci également pour votre retour. Mes poussoirs étaient initialement connecter sur [V5](https://gce-electronics.com/1799-.html), pensant bien faire je les ai déplacé sur [xdimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html) 😖 … je vais faire marche arrière lol

Je me permettrai de vous solliciter a nouveau pour la programmation car ce n’ai pas si simple ou évident pour moi . Merci encore

cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 13, 2026, 8:10 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940/10 "2026-01-13T08:10:17Z")

</div>

je n’ai pas de DimmerV1 sur [V5](https://gce-electronics.com/1799-.html) pour valider, mais vous pourrez tester ça :

Pour chaque canal :

- création d’un **Preset** 0-100 avec le _`mode Dimmer`_ activé pour la gradation
- création d’un objet télérupteur
- création d’un objet **Appui long** (0.5s semble une bonne valeur)
- lier chaque **entrée digitale** (BP) à l’IO _`Input`_ de l’objet **Appui long** respectif
- lier la sortie _`Appui Long`_ à l’entrée _`Input`_ respective de l’objet [X-Dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html)
- lier la sortie normale (_`output`_) de l’objet **Appui Long** à l’entrée de l’objet **Télérupteur**
- lier la sortie du **Télérupteur** au **Preset** respectif
- lier la sortie analogique du **Preset** à l’entrée _`Consigne`_ de l’objet [Dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html)

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/2/5/2599a311b9f6633cd4389b5f1805e7f6a53e07e8.png)

Activer le mode _`Auto-OFF`_ de chaque objet **Appui Long**.  
Si le comportement n’est pas correct, il faudra désactiver _`Auto-Off`_ et écrire cette règle pour chaque canal :

Exemple pour le canal 1:

- soit ED1 l’entrée digitale connectée au BP pour le canal 1
- soit AppuiLong1 l’objet pilotant le canal 1 du [Dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html)

Règle 1 : désactivation des sorties de l’objet AppuiLong1  
NONED1 OFFAppuiLong1.OutputAppuiLong1.Long click

Fonctionnement :

- un appui court sur le BP active uniquement la sortie normale (_`Output`_) de l’objet **Appui Long**. Par lien, cela active le **télérupteur** puis le **Preset** et envoie la consigne 0 ou 100 (avec variation) à l’objet [Dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html) (IO _`consigne`_). Au relâchement du BP, la sortie _`Output`_ se désactive (soit par auto-off, soit par rule engine).
- Un appui long active uniquement la sortie _`Long Click`_. Elle est liée directement à l’entrée du canal ce qui provoque la variation continue de l’éclairage tant que le bouton est appuyé. Au relâchement du BP, la sortie _`Long Click`_ est désactivée (soit par auto-off, soit par rule engine) et la variation s’arrête.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JB37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/7bcc69/32.png) [@JB37](https://forum.gce-electronics.com/u/JB37)\
**Post date:** [Janvier 13, 2026, 9:57 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940/11 "2026-01-13T21:57:53Z")

</div>

Top pour le tuto et les explications !!! Merci vraiment !!!

Resultat : ca fonctionnent mais… il y a toujours un mais lol

- 
  - La vitesse d allumage et d extinction n est pas la meme.

- 
  - Il faut faire un appuis double soit pour allumer soit pour éteindre.
  - Le fonctionnement est normal ( dans l objectif) en passant par le dashboard 😁

Question : la fonction fader ne pourrai t elle pas intervenir ?

Encore merci pour le temps et la patience accordée !🙏🙏🙏

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 14, 2026, 5:50 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940/12 "2026-01-14T05:50:24Z")

</div>

> [@JB37](#):
>
> Il faut faire un appuis double soit pour allumer soit pour éteindre.

pouvez-vous vérifier si votre [Dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html) est bien configuré en mode de fonctionnement avec boutons poussoirs ?  
Essayez d’appuyer une seule fois sur un bouton et vérifiez dans l’IHM de la [V5](https://gce-electronics.com/1799-.html) quels objets ne se comportent pas correctement, on peut toujours les piloter avec des règles.

> [@JB37](#):
>
> la fonction fader ne pourrai t elle pas intervenir ?

Le Fader est plus difficile à utiliser dans ce cas que le preset.  
J’avais effectivement proposé cette utilisation il y a quelques temps, mais c’était avant l’arrivée de la fonction Variateur sur le Preset.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JB37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/7bcc69/32.png) [@JB37](https://forum.gce-electronics.com/u/JB37)\
**Post date:** [Janvier 14, 2026, 7:57 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940/13 "2026-01-14T07:57:02Z")

</div>

Bonjour Fgtoul,

IHM = Dashboard ? il y a un indicateur de l’état des entrées. il clignote bien lorsque j’appuis sur mon poussoir. Etant au arrivé au bureau, je ne peux pas accéder aux infos que vous me demandez. Quand vous parlez du [Dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html) vous faites référence au [X-dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html) ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 14, 2026, 8:15 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940/14 "2026-01-14T08:15:18Z")

</div>

l’idée c’est de visualiser les IO impliquées dans le fonctionnement d’un canal du [X-dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html)

- entrée/sortie du long click
- entrée/sortie du télérupteur
- entrée/sortie du preset
- entrée sortie du [x-dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html)

bref, il faut voir si une io reste on alors qu’elle devrait passer off , ou inversement

> [@fgtoul](#):
>
> pouvez-vous vérifier si votre [Dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html) est bien configuré en mode de fonctionnement avec boutons poussoirs ?

c’est une erreur de ma part, j’ai certainement confondu avec le [X4VR](https://gce-electronics.com/1097-.html) 😊

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Janvier 14, 2026, 9:11 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940/15 "2026-01-14T09:11:51Z")

</div>

Bonjour JB37,

> [@JB37](#):
>
> IHM = Dashboard ?

acronyme générique pour Interface Homme Machine donc ce qui permet de communiquer avec la machine, dans notre cas les DashBoards sur votre ordi/téléphone.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JB37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/7bcc69/32.png) [@JB37](https://forum.gce-electronics.com/u/JB37)\
**Post date:** [Janvier 14, 2026, 10:33 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940/16 "2026-01-14T10:33:47Z")

</div>

Du coup, le double click sur le poussoir viendrait d’ou ? sachant que :

- la même commande via HIM fonctionne bien
- que les entrées perçoivent bien les clicks ( je vois les capteurs s’allumer)
- Que le temps de monté / descente n’est pas le même lors de l’allumage et de l’extinction …

Sinon ;-), l’intégration a HA OS étant plutôt performante, il doit être possible d’avoir une solution par la aussi ? Seul problème si le serveur plante les commandes de la maison seront elles aussi HS…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JB37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/7bcc69/32.png) [@JB37](https://forum.gce-electronics.com/u/JB37)\
**Post date:** [Janvier 29, 2026, 8:58 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940/17 "2026-01-29T08:58:07Z")

</div>

Alors Petit retour :

Ba ca ne marche pas : allumage aléatoire, cela fonctionne quand ca veut . Je me suis repris en direct sur le [xdimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html), et effacé la programmation. Les commandes fonctionnent mais ce n’est pas stable. Ca fonctionnait mieux quand j’utilisais les relais et commande de l’ipv5…

Questions :

- mes commandes partage le même “ grd ” sur le [xdimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html), est ce un problème sachant que les lignes 1 et 2 sont séparées des lignes 3 et 4 ?
- Y a t il une mise a jour a faire ? sachant que c’est la V1 puis je utiliser celle de la V2 car je ne trouve pas up date pour la V1.

En vous remerciant par avance.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JB37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/7bcc69/32.png) [@JB37](https://forum.gce-electronics.com/u/JB37)\
**Post date:** [Février 2, 2026, 9:37 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/bouton-poussoir-et-allumage-progressif/19940/18 "2026-02-02T09:37:40Z")

</div>

Bonjour Tout le monde, j’espère que vous avez passé un bon week end ?

Je me permets de faire un petit up ^^