Branchement Anemometre sur ipx800 V4

bonjour
j 'ai achete un anemometre en 4 20 ma j 'aimerais le brancher sur ma V4
voila le seul plan que j 'ai


j 'ai en fil bleu, noir, rouge, jaune
voila les photos


Sortie de Signal: sortie 4-20MA ou 0-5V ou sortie rs485 ou impulsion

Tension d’entrée: DC12-24v

Temps de réponse: < 1 S

Distance de Transmission: > 1km

Plage de mesure: 0 ~ 30 M/S

Précision des mesures: Plus ou moins 3%

Vitesse du vent de démarrage: < 0.6 M/S

Température ambiante: E: -35 ~ 85 ° C (souvent utilisé) L: -55 à 150 ° C

Position de niveau: + Rotation de 80 °, avec un marteau, ajuster automatiquement la position horizontale

Câble potentiel: trois câbles d’une longueur de 2m

Matériau: alliage d’aluminium, la surface est étanche, empêche le traitement de corrosion.
merci a vous
cdt

au moins il est en alphabet latin :rofl:

la réponse est là

Bonne journée

Merci @grocrabe
Mais il y a plusieurs plan
Pourrais tu m en faire un en gros
Merci

image

Bonne journée

Merci @grocrabe
Le violet correspond au bleu
Rouge alim 12
Noir. Gnd
Le bleu correspond au jaune ?
J ai peur de faire une connerie

Bonjour Séraphinou,

Noir capteur : Gnd
Rouge capteur : 12V :
Bleu capteur : Violet schéma

Bonne journée

Re
Pas facile ça serais en schéma ça serais top
Je sais que je demande bcp

Re @grocrabe
Comme cela

Et les valeurs

Bonjour @grocrabe @fgtoul
bon j 'ai branche , il doit y avoir un petit pb de réglage
quand l 'anemometre ne tourne pas j 'au une valeur de 1.9 en analogique
ça devrais être zéro ?
la resistance que j 'ai mis est une 150 ohm
les valeurs analogique sont en quelle unité m/s km/h ?
merci

Bonjour Seraphinou,

un peu de saine lecture pour la mise en œuvre d’un capteur 4-20 mA.

Bonne journée

voici les formules :
digital vers analog : (x - 13107) * 0.0005722133211
analog vers digital : (x / 0.0005722133211) + 13107

le résultat est en m/s
pour obtenir des km/h, il faut mettre les formules suivantes
digital vers analog : ((x - 13107) * 0.0005722133211) * 3.6
analog vers digital : ((x / 0.0005722133211) + 13107) * 3.6

1 « J'aime »

merci @fgtoul
mais j 'ai tjs le pb que arrêtè je ne suis pas a 0
maintenant je suis a -1.1
why?

j’ai augmenté la précision des formules ci-dessus, peux-tu réessayer ?

ca change rien du tout lol
je met la formule en km/h

repasse la config de l’entrée analogique en type « Analog », bloque l’anémomètre et donne moi la valeur lue par IPX stp
dis-moi si c’est bien 13107

voila ca donne cette valeur qui bouge 12596

qualité chinoise, résultats chinois …
le pb c’est l’anémomètre

tu me fait peur la , il est mort ?

non, mais il n’est pas précis :slight_smile:
(ou bien la résistance a une valeur trop éloignée de 150 Ohms)
on va tenter de le calibrer avec ces formules
digital vers analog : ((x - 12596) * 0.000566679) * 3.6
analog vers digital : ((x / 0.000566679) + 12596) * 3.6

ce serait tout de même opportun de vérifier la résistance à l’ohmmètre :wink:

1 « J'aime »