Bonsoir,
j’ai reçu mon kit température TC-4012 et je ne sais pas comment le branché sur J6 !
Fil Bleu avec 3.3v ou An1
Fil Blanc avec 3.3v ou An1
Masse avec Gnd
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement,
Thierry.
Bonsoir,
j’ai reçu mon kit température TC-4012 et je ne sais pas comment le branché sur J6 !
Fil Bleu avec 3.3v ou An1
Fil Blanc avec 3.3v ou An1
Masse avec Gnd
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement,
Thierry.
Bonsoir voila le câblage tu peut aussi le télécharger sur le site : Capteur de température pour carte relais ethernet IPX800
bonne soirée
Raccordement électrique:
Conducteur Bleu: + (3.3v)
Conducteur Blanc: Vout ( à connecter sur une entrée analogique)
Conducteur nu: Gnd ou masse
Merci jeje83.
Bonne soirée,
Cordialement,
Thierry.
Bonjour,
Depuis que j’ai prolongé les capteurs de température avec un cable réseau de +/- 10 m, les valeurs de température affichées ne sont pas stables.
Y aurait-il un lien ?
merci,
marc,
Bonjour Marc,
Le câble réseau est il du cat5?
Il y à certainement un buzz sur la ligne.
Essayez de raccorder le feuillard du câble à la masse du capteur et de la’IPX800
Cdt,
GCE