Bug ana sur Widget thermostat

Bonjour

J’ai constaté un bug sur mon thermostat, en effet à partir du thermostat 11 & supérieur la valeur analogique est incohérente.

Est ce moi ou d’autres utilisateurs constatent ils le même défaut ?

cdt

Bonjour

Je viens de câbler un X400 ana derrière un Xbridge.
Le X400 est sur le canal 2
Une sonde TC100 est reliée à l’entrée 1.
L’affichage analogique sur l’entrée analogique virtuelle 21 me donne la bonne température.
Si j’affecte maintenant l’entrée analogique virtuelle 21 au thermostat 11 ou 12 le widget thermostat affiche désespérément -8.9

version 4.00.31.B4

1 « J'aime »

C’est confirmé.
Si je met la valeur analogique sur les thermostats 1 à 10 tout fonctionne.
A partir du 11 jusqu’au 16 on a -8.9

Enfin si j’affecte d’autres capteurs qu’une sonde TC100 à chacun des thermosats supérieurs à 10 j’obtiens des valeurs incohérentes aussi.
0 pour un capteur de température enOcéan.
-50 pour un X-THS

Je confirme, mes thermostat sup à 11 ne fonctionnent pas également
cdt

Donc Help GCE.
Un petit bug à corriger
Merci.