Bonjour,
Avant d’avoir le linky le RT2 calculait ma consommation avec une pince Tore sur la phase princiaple.
Aujourd’hui j’ai le linky relié au TIC.
Est ce utilie de garder cette Tore ? Vaut il mieux utiliser la consommation en VA (si c’est bien du VA) du linky ?
Merci pour vos conseils
Bonjour xavax,
en voyant l’index général, je déduis que vous avez une pince 50 A, qui possède une tolérance. Au vu de la faible conso, je dirais ça explique la différence, le Linky étant plus juste.
Par contre vous n’avez pas configuré les prix de la même façon…513 W = 1,20 €, 670 W = 1,13 €
Bonne journée
c’est la consommation instantanée
j’ai configuré les prix ici, j’ai fait une erreur ? :
J’ai mis une pince de 100A car j’ai un abonnement 12KVa
autant pour moi, j’ai lu et réagi trop vite
la pince 100 A confirme l’explication pour la différence…
Bonne journée
effectivement, la précision des tores étant de 1%, donc 1A pour un calibre 100A, cela représente près de 240VA
du coup je vais utiliser le linky et mettre une 10A à la place de la 100 sur la VMC double flux
il faut toujours utiliser un calibre proche de la conso max à mesurer