Capteur de mouvement

bonjour
je suis en train de tester mon ipvx800 v4 avec un detecteur de mouvement
qui a un contact sec nc

je l’ai bien brancher entre gnd et une entree digital

par contre il marche a l’enver

l’entree digital est toujours commute vue que c’est un contact nc
comment je peut modifier dans l’ipx pour que cette entree soit commute lorsque c’est une detection de mouvement

merci a vous
je debute
cdt

Bonsoir @seraphinou
Essayez ds votre scénario avec
NON ED (detecteur)
ON
Relai

3 « J'aime »

merci c’est mieux
maintenant j’aimerais que le relais se coupe au bout de 2 minutes
comment puije gerer cela

merci a vous
cdt

Mettez un Tb sur votre relai équivalent à 2 min … la valeur de votre Tb dépend de si vs avez coché ds le menu reseau=>paramètres la case division TA/TB (le temps est alors compté en 10 ème de seconde et non plus en secondes)
Ainsi case non cochée: Tb=120
Case cochée : Tb= 1200

2 « J'aime »

super
merci a vous
est ce que c’est grave si l’entree digital et toujours commute ? ca ne pose pas de soucis a l’ipvx?
j’avance avec cette machine et surtt avec le forum
cdt

non pas de soucis les detecteurs de mouvement sont souvent dit « normalement fermé » ou NC et s’ouvrent à la detection …

2 « J'aime »

ok tres bien merci et bonne soiree
cdt