Capteur de présence hager 815

Bonjour, je voudrais savoir si le détecteur de présence hager ee815 est compatible avec l’ipx 800v4 ?
Et si le détecteur de presence est compatible , je voudrais savoir comment le brancher avec l’ipx 800v4 et avec une lampe

Bonjour,

il sera compatible s’il offre un contact sec en sortie.

cdt

bonjour,
le capteur ee815 de chez hager donne du 220 et pas de contact sec même si c’est marqué sur catalogue.
sur notice du produit bornier : L’ , L , N , BP.
alimentation par L et N et lampe sur L’
cdt

Bonjour, vu que je suis pas trop fort en électricité, comment pourrais-je reliée mon capteur hager ee815 à l’ipx

bonjour,
vous pouvez placer un contacteur 240V intermédiaire.
C’est lui qui créera le contact sec.
cdt

1 « J'aime »

Bonjour , je suis toujours dans l’incertitude dans mon capteur de présence hager ee815 c’est à dire que je voudrais brancher mon capteur à l’ipx et que l’ipx 800v4 sache piloter les autres informations transmises par le capteur , merci de me répondre clairement svp :smile:

Bonjour,
avez-vous trouvé une solution ?
Comme vous je souhaite relier un détecteur sans contact sec sur mon ipx mais je ne sais pas comment câbler tout ça…

bonjour,

comme dit plus haut, vous pouvez insérer un contacteur intermédiaire.

image

La bobine du contacteur (A1 A2) est à connecter entre L’ et N du capteur Hager
L’entrée digitale de l’IPX800 est à connecter entre 1 et 2 ou 3 et 4 du contacteur

Sur le schéma je n’ai pas représenté la protection du circuit d’éclairage.
De plus, vous pouvez protéger la bobine du contacteur par un disjoncteur 2A

image

3 « J'aime »