Choix mise en commun des masses du X-Dimmer

Bonsoir,

J’ai un doute sur la mise en commun du GND des X-DIMMER avec IPX800 v4.

Sur un sujet, j’ai lu : [Résolu] Mise en commun de masses : « relier leurs masses au - de l’alim 12 V »

Ou bien faut il relier le GND du X-dimmer au GND de IPX800 v4 ?

Quel choix préconisez-vous ?

Merci.

Il me semble que le - de l’alim 12 V et le GND sont au même potentiel.

3 « J'aime »

Vous pouvez faire les 2. Le GND est le 0v de l’alim 12v.
Si il y a plusieurs alim il faut relier les 0v entre elles.
Perso j’ai branché le GND du xdimmer avec celui de l’ipx.
Bon câblage :fist: