# Clignotant avec un objet Modbus en lecture

**URL:** <https://forum.gce-electronics.com/t/clignotant-avec-un-objet-modbus-en-lecture/20301>\
**Category:** Cartes Ethernet IPX800\
**Tags:** ipx800-v5\
**Created:** [Septembre 28, 2026, 10:39 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/clignotant-avec-un-objet-modbus-en-lecture/20301 "2026-09-28T10:39:43Z")\
**Posts on this page:** 6\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![skazu](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/f6c823/32.png) [@skazu](https://forum.gce-electronics.com/u/skazu)\
**Post date:** [Septembre 28, 2026, 10:39 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/clignotant-avec-un-objet-modbus-en-lecture/20301/1 "2026-09-28T10:39:43Z")

</div>

Bonjour à tous,

J’ai un souci de rafraîchissement des données issues d’une lecture d’un objet Modbus.

L’objet ci-dessous fonctionne correctement.

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/d/7/d706a26f221b2a5e78b0d43c8f30bd365a740927.png)

J’ai la bonne valeur remontée de la batterie.

En revanche, lorsque j’essaie de la rafraîchir grâce à un clignotant, cela ne fonctionne pas.

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/1/7/1748ba4a9bfcfc27f131046974f2e417cb5ad0a9.png)

Le clignotant se déclenche mais les données ne sont mises à jour.  
J’ai un autre clignotant qui déclenche des push afin d’historiser les valeurs issues des [XTHL](https://gce-electronics.com/1266-.html) qui fonctionne à la perfection.

Avez-vous une idée sur ce qui se passe ?

Bonne journée.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Septembre 28, 2026, 2:37 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/clignotant-avec-un-objet-modbus-en-lecture/20301/2 "2026-09-28T14:37:59Z")

</div>

Bonjour skazu,

quand un Objet ne fonctionne pas comme attendu, il y a 2 choses à faire en priorité :

- vérifier que toutes les _Collections_ sont à jour,
- supprimer l’Objet et le recréer.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![skazu](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/f6c823/32.png) [@skazu](https://forum.gce-electronics.com/u/skazu)\
**Post date:** [Septembre 29, 2026, 9:11 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/clignotant-avec-un-objet-modbus-en-lecture/20301/3 "2026-09-29T09:11:23Z")

</div>

Bonjour grocrabe,

Je vous remercie pour votre réponse.

Jj’ai supprimé et recréé le clignotant.  
Cela fonctionne avec un lien vers un objet modbus, si j’en ajoute un second, cela ne fonctionne plus.

Est-ce un fonctionnement normal ?

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![jmalpoincy](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/5fc32e/32.png) [@jmalpoincy](https://forum.gce-electronics.com/u/jmalpoincy)\
**Post date:** [Septembre 29, 2026, 10:25 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/clignotant-avec-un-objet-modbus-en-lecture/20301/4 "2026-09-29T10:25:19Z")

</div>

Bonjour @skazu,

Je suis en ce moment sur le même sujet et j’avais exactement le même problème. Dans le Wiki «&nbsp;Modbus et [IPX800 V5](https://gce-electronics.com/1799-.html)&nbsp;», @Fgtoul fait la remarque suivante :

«&nbsp;C’est pourquoi, lors de la programmation de l’IPX800, il faut éviter de traiter plus de deux requêtes dans une même règle. De même, il est préférable de ne pas lier plus de deux requêtes à une même ressource ou événement.&nbsp;»

Entre le clignoteur (unique), et les objets modbus j’ai inséré des impulsions toutes décalées les unes par rapport aux autres. Cela fonctionne beaucoup mieux maintenant.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![skazu](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/f6c823/32.png) [@skazu](https://forum.gce-electronics.com/u/skazu)\
**Post date:** [Septembre 30, 2026, 9:26 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/clignotant-avec-un-objet-modbus-en-lecture/20301/5 "2026-09-30T09:26:04Z")

</div>

Bonjour jmalpoincy,

Je vous remercie pour votre réponse.

J’ai consulté le wiki mais cette remarque m’a échappé.

Si l’on doit créer un objet supplémentaire pour chaque lecture modbus, n’est-il pas plus opportun de créer un clignotant pour chaque lecture ?

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![jmalpoincy](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/5fc32e/32.png) [@jmalpoincy](https://forum.gce-electronics.com/u/jmalpoincy)\
**Post date:** [Septembre 30, 2026, 5:47 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/clignotant-avec-un-objet-modbus-en-lecture/20301/6 "2026-09-30T17:47:48Z")

</div>

Bonsoir skazu,

Je pense qu’il est possible de mettre un clignoteur devant chaque objet modbus, mais il faut une «&nbsp;source&nbsp;» pour les synchroniser.

Dans le cas que j’évoque, le clignoteur à 2 fonctions : son impulsion active une séquence, mais aussi synchronise tous les objets impulsion. La séquence est obtenue avec des Ta et Tb (des objets impulsion) décalés les uns par rapport aux autres pour qu’aucune de leurs sorties ne soit activée en même temps qu’une autre.

(Pour l’instant le Tb de mon clignoteur est légèrement supérieur au Tb le plus elevé de mes objets impulsion. Mais il doit pouvoir être réduit (simplifié) en passant le contrôle des objets impulsion sur «&nbsp;Contrôle bloqué après démarrage&nbsp;». J’essaye ça dès que j’ai un moment!)

Bonne soirée