Cohabitation circuit de commande et 24V sur cable grade 3

Bonjour à tous,

Je n ai pas réussi à trouver l’information sur le forum. Je souhaite savoir s’il est envisageable de partager un cable de catégorie Grade 3 (AWG 23) pour à la fois un bouton poussoir relié à un Xdimmer (ou X24D …) et une alimentation CC 24V.
Cette alimentation servirait à alimenter un thermostat d’ambiance frisquet.
Je me retrouve un peu coincé pour faire un nouveau passage de câble.
Le cable de commande est du cable sftp cat 6 grade 3 tv.

Merci pour vos avis

Bonjour SJE,

oui c’est possible. Veillez à ne pas mélanger les 2 dans une paire torsadée, ie une paire par BP et une paire pour le 24V.

C’est pratiqué couramment pour les X-THL (bus et 5V) et les X-Display (bus et 12V) et l’on peut utiliser les paires restantes pour des BP.

Bonne journée

Bonsoir @grocrabe,
Merci beaucoup en effet j avais vu le point que vous mentionnez avec les X-Display j’avais une crainte quant au 24v. Merci beaucoup cela me retire une belle épine du pied :wink: