Comment contourner la non intégration du X-Eno dans Imperihome

IPX800 v4.00.36_B1 et Imperihome v4.3.5
Bonjour,
Malgré mon signalement de la non intégration du X-Eno dans Imperihome datant de décembre 2018 et de la réponse plutôt encourageante de leur part, à ce jour, après plusieurs upgrade, rien n’a été fait.


De guerre lasse, je me dis qu’il y a peut-être une autre façon de faire. Mettre la valeur « enoA0 » dans une entrée analogique virtuelle « analogV9 », par exemple, est-ce une bonne piste ? Mais, si oui, comment faire ?
Merci pour vos suggestions,
Cordialement.

Bonjour,

Il serait possible d’envoyer la valeur d’une sonde analogique Enocean vers une entrée analogique virtuelle en utilisant un PUSH, malheureusement, il n’est pas possible d’envoyer un PUSH de l’IPX800 V4 vers l’IPX800 V4.
Peut-être existe-t-il des entrées virtuelles dans Imperihome qui permettrai de stocker ces valeurs ?
Il suffit d’inclure l’étiquette $XENOA01 dans un PUSH pour transmettre la valeur de la permière sonde analogique Enocean.

Ah, merci beaucoup @Kevin_GCE !
Une nouvelle piste à explorer, un nouvel espoir !
Bonne journée,
Cdt

1 « J'aime »