Bonjour la communauté,
Aujourd’hui, j’aborde le sujet des compteurs d’énergie thermique.
j’ai acquis un compteur d’énergie thermique à impulsions, Hydrocal M3.
Ce compteur est doté d’une sortie impulsionnelle de type Open-Collector (30V) tension maximale 30V et courant max 50 mA.
Le but de cette installation est d’utiliser la sortie impulsionnelle pour incrémenter un compteur sur IPXV4 via une entrée physique.
D’ou ma question en forme de bouteille à la mer : est ce compatible ? ou dois-je faire un montage intermédiare ?
merci de vos réponses
Bonsoir COINTEL,
la sortie collecteur ouvert est directement interfaçable avec les entrées de l’IPX.
Vous raccordez la sortie - (17) au Gnd et la sortie + (16) à l’entrée de l’IPX que vous voulez utiliser, c’est tout…
Bonne soirée