Compteur énergie 45A

Bonjour à tous,

Je m’en remets une nouvelle fois à vous concernant le compteur vendu par GCE.

Est-il suffisamment dimensionné pour être utilisé pour comptabiliser la charge d’une prise 32A pour la recharge d’un véhicule électrique ?

Je pose la question car celui que j’ai a tout simplement surchauffé !!!

Cordialement

Bonjour skazu,

en général quand un appareil de tableau surchauffe c’est un problème de serrage de borne.

Voici quelques exemples repérés en thermographie, avant même toute dégradation visible :

image Capture d’écran 2022-05-13 à 09.34.28

Bonne journée

2 « J'aime »

Bonjour grocrabe,

Merci pour votre réponse, je vais vérifier le serrage des bornes car je viens d’en recevoir un nouveau. :smiley:

Bonne journée.

Bonjour skazu,

une chose que personne ne fait mais qui est importante sur les grosses puissances, est de resserrer les bornes régulièrement.

Bonne journée

Bonjour grocrabe,

Oui effectivement et c’est d’autant plus regrettable lorsque l’on n’est pas du métier. On ne pense pas à ces choses là. Mais tout s’apprend grâce ce genre de forum. Merci

Bonne journée.

2 « J'aime »

@grocrabe j’ai le même problème, mais au niveau du peigne, c’est lui qui chauffe chez moi, c’est grave docteur ? (il monte vers les 80°)

Bonjour kaismat,

un peigne est fait pour supporter 63A, il ne devrait pas chauffer pour 45A.
Là aussi ça sent la borne mal serrée…

pas encore mais ça peut le devenir :wink: à traiter donc…

Bonne journée

1 « J'aime »