Bonjour,
je n’arrive pas à afficher la valeur de mon compteur à impulsion sur mon dashboard.
Quelqu’un pourrai me venir en aide svp?
Merci d’avance
Bonjour,
je n’arrive pas à afficher la valeur de mon compteur à impulsion sur mon dashboard.
Quelqu’un pourrai me venir en aide svp?
Merci d’avance
Bonjour quel est le modèle de votre compteur à impulsion?
si c’est un contact sec il faut le raccorder à une entrée numérique (attention au sens du collecteur)
ensuite il faut liée cette entrée à un compteur de votre V4 par une scène (comme vous parlez de dashboard j’en déduis que vous avez une V4
cdt
Bonjour,
je possède effectivement un IPX 800 V4 et le compteur énergie 45A acheté sur GCE.
Celui ci est bien raccordé à mon IPX mais je n’arrive pas à afficher la valeur donné par le compteur sur mon dashboard.
Merci d’avance
Bonjour,
si votre compteur est raccordé à une Entrée Digitale (soit ED1 pour exemple)
Vous devez mettre un scenario en place
SI ED1 ON C1 (INC +1)
(si ED1 alors incrémente le cpt 1)
dans notre exemple le widget affichera le compteur 1
Dans la page Périphériques/compteurs, vous pourrez initialiser la valeur de départ
cdt
Merci de l’info, tout fonctionne !!