Eddie
Janvier 3, 2020, 4:14
1
Bonjour,
J’ai raccordé un compteur impulsions énergie sur une entrée digitale avec incrémentation d’un compteur via un scénario. Ça fonctionne mais les valeurs ne correspondent pas. A savoir que le compteur donne 10 impulsions au kwh.
Où dois je paramétrer le coefficient sur l’IPXV4 ?
Merci et meilleurs vœux à tous.
Bonjour Eddie,
une solution : cascader 2 compteurs, le 1er implémente le second toutes les 10 impulsions et vous affichez le 2nd en kWh.
Bonne journée
1 « J'aime »
fgtoul
Janvier 3, 2020, 5:07
3
bonjour,
il ne faudra pas oublier de remettre le 1er compteur à 0
Scène 1 : lien entrée digitale avec compteur 2
Evènement : Entrée Digitale 01
Action : ON
Résultat : Compteur 02 [Incrémentation ; valeur=1]
Scène 2 : incrément du compteur 1 après 10 impulsions
Evènement : Compteur 02 [valeur = 10]
Action : ON
Résultat : Compteur 01 [ Incrémentation; valeur =1]
Scène 3 : RAZ compteur 2
Evènement : Compteur 02 [valeur = 10]
Action : ON
Résultat : Compteur 02 [Set; valeur =0]
Le widget affichera le compteur 01
cdt
2 « J'aime »
Eddie
Janvier 3, 2020, 6:34
4
Niquel merci, petite erreur de ma part au debut pour le raz. Ok now.
fgtoul
Janvier 3, 2020, 7:21
5
Le compteur évolue certainement trop vite pour que votre dashboard n’affiche les variations. Tout dépend de votre conso instantanée