Compteur impulsions

Bonjour,

J’ai raccordé un compteur impulsions énergie sur une entrée digitale avec incrémentation d’un compteur via un scénario. Ça fonctionne mais les valeurs ne correspondent pas. A savoir que le compteur donne 10 impulsions au kwh.
Où dois je paramétrer le coefficient sur l’IPXV4?

Merci et meilleurs vœux à tous.

Bonjour Eddie,

une solution : cascader 2 compteurs, le 1er implémente le second toutes les 10 impulsions et vous affichez le 2nd en kWh.

Bonne journée

1 « J'aime »

bonjour,
il ne faudra pas oublier de remettre le 1er compteur à 0

Scène 1 : lien entrée digitale avec compteur 2
Evènement : Entrée Digitale 01
Action : ON
Résultat : Compteur 02 [Incrémentation ; valeur=1]

Scène 2 : incrément du compteur 1 après 10 impulsions
Evènement : Compteur 02 [valeur = 10]
Action : ON
Résultat : Compteur 01 [ Incrémentation; valeur =1]

Scène 3 : RAZ compteur 2
Evènement : Compteur 02 [valeur = 10]
Action : ON
Résultat : Compteur 02 [Set; valeur =0]

Le widget affichera le compteur 01
cdt

2 « J'aime »

Niquel merci, petite erreur de ma part au debut pour le raz. Ok now.

Le compteur évolue certainement trop vite pour que votre dashboard n’affiche les variations. Tout dépend de votre conso instantanée

résolu merci @fgtoul