Bonjour à tous,

Depuis quelques jours, je galère pour configurer MQTT sur l’[EcoDevices 3](https://gce-electronics.com/2120-.html).

J’utilise Home Assistant et j’aimerai récupérer tous les éléments propres à l’[EcoDevices 3](https://gce-electronics.com/2120-.html) (valeurs des compteurs, index, états des entrées etc).

Dans le menu Configuration, il y a 6 champs à renseigner :

**Nom du serveur** : s’agit-il du nom de l ‘hôte de Mosquitto broker ?

**Nom du topic** : ED3 par exemple

**Port** : 1883

**Client ID** : s’agit-il de l’adresse IP de mon instance Home Assistant ?

**Nom d’utilisateur** : Username défini dans Mosquitto broker

**Edition du mot de passe** : Password défini dans Mosquitto broker

Si quelqu’un a déjà configuré MQTT ou a une idée, je suis preneur.

Merci d’avance

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cce66](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/8797f3/32.png) [@cce66](https://forum.gce-electronics.com/u/cce66)\
**Post date:** [Juin 17, 2026, 1:00 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/2 "2026-06-17T13:00:31Z")

</div>

bonjour @riri67

> [@riri67](#):
>
> **Nom du topic** : ED3 par exemple

C’est le topic racine de publication  
Par exemple ici EDRT3

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/b/9/b913e6444904ab52087ab691929a06c0871ef048.png)

> [@riri67](#):
>
> **Nom du serveur** : s’agit-il du nom de l ‘hôte de Mosquitto broker ?

Il faut mettre l’IP du broker

> [@riri67](#):
>
> **Client ID** : s’agit-il de l’adresse IP de mon instance Home Assistant ?

Non il s’agit du nom utilisé par le broker pour gérer les clients (reprises de session, mémoire des abonnements subscribe) il doit être unique sur le réseau mqtt c’est un peu comme le nom DNS (plus facile de se souvenir de google que l’ip de google et de plus l’ip peut d’un client peut changer par exemple dans le cas d’un réseau DHCP mais pas son nom)

> [@riri67](#):
>
> **Nom d’utilisateur** : Username défini dans Mosquitto broker  
> **Edition du mot de passe** : Password défini dans Mosquitto broker

Sert uniquement si le broker attend une authentification des clients pour établir la connexion

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![riri67](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/278dde/32.png) [@riri67](https://forum.gce-electronics.com/u/riri67)\
**Post date:** [Juin 18, 2026, 4:13 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/3 "2026-06-18T04:13:43Z")

</div>

Bonjour @cce66

Je vous remercie pour votre aide, malheureusement j’ai beau fouiller dans la configuration de Mosquitto broker, je ne trouve nulle part le Client ID.

En règle générale, lors de la configuration MQTT d’un appareil dans Home Assistant, seuls l’adresse IP, le numéro de port, le nom du compte (user) et le mot de passe sont demandés, comme dans l’exemple suivant.

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/7/0/705e618498880244d470d70483ddc09a9549e001.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cce66](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/8797f3/32.png) [@cce66](https://forum.gce-electronics.com/u/cce66)\
**Post date:** [Juin 18, 2026, 7:48 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/4 "2026-06-18T07:48:58Z")

</div>

Client ID se définit …coté client ! 😉

Par exemple ici ED3, donc l’[ecodevice](https://gce-electronics.com/409-.html) se reconnecte au broker situé sur l’ip 192.168.1.130 sur le port 1883 et connecte avec ce client ID ce qui permet au broker de reprendre la session là ou elle avait été interrompue, avec les subscribes que l’[ecodevice](https://gce-electronics.com/409-.html) avait fait au broker (sinon il ne peut pas lui envoyer les valeurs des subscribes quand elles changent) et les publish envoyés par l’[ecodevice](https://gce-electronics.com/409-.html) pour les stocker avant de les diffuser au client qui y aurait souscrit

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/b/a/bafb05c3348b0b978c3c9067d302d21d2675b40c.png)

Ce n’est donc pas du coté de Mosquitto qu’il faut regarder (par contre si il a été installé via HA il est fort probable qu’il y ait des paramètres spécifiques donc il faut aller sur «&nbsp;Paramètres&nbsp;» puis «&nbsp;Appareils et services&nbsp;»

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/f/9/f9bda94fb3589d011e72a0869cede96b99cfbd27.png)

puis cliquer sur

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/7/d/7d0b4c9868981d83c0cf6988df37c91a4d91819b.png)

Puis sur les «&nbsp;…&nbsp;» à droite de la roue crantée ce qui amène au panneau de la config broker

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/a/f/af7b7170a980b08de3b1e1e6fa35b7ca27062cf9.png)  
core-mosquitto est le nom du serveur à mettre coté [ecodevices](https://gce-electronics.com/409-.html) (si DHCP sinon il faut mettre l’IP du HA ou l’IP d’u broker MQTT si autre que HA)

([MQTT - Home Assistant](https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt))

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ninja\_gcee](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/43a26b/32.png) [@ninja\_gcee](https://forum.gce-electronics.com/u/ninja_gcee)\
**Post date:** [Juin 18, 2026, 11:34 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/5 "2026-06-18T11:34:58Z")

</div>

j’avais exactement la même confusion sur le Client ID, je pensais que c’était l’IP du broker ou de HA. La précision de cce66 est utile, c’est juste un identifiant arbitraire pour le broker.

Pour ceux qui démarrent avec Mosquitto sur HA la config de base fonctionne bien, l’ED3 publie tout sur le topic racine et après c’est Home Assistant qui fait le tri avec ses entités MQTT.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![riri67](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/278dde/32.png) [@riri67](https://forum.gce-electronics.com/u/riri67)\
**Post date:** [Juin 18, 2026, 11:56 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/6 "2026-06-18T11:56:10Z")

</div>

Effectivement, je n’avais pas regardé de ce côté là.

L’ID Client était vide, ce qui était recommandé par défaut.

J’ai donc renseigné ce champ avec **ED3** et l’ai également renseigné côté [ecodevices](https://gce-electronics.com/409-.html) et comme Nom du serveur j’ai mis **core-mosquitto**.

Par contre dans votre exemple de configuration, le Nom d’utilisateur est vide.

J’ai essayé sans nom d’utilisateur et sans mot de passe puis avec le nom d’utilisateur et mot de passe définis dans les paramètres MQTT, mais je n’ai toujours rien qui remonte sur Home Assistant.

J’ai également essayé en remplaçant le nom du serveur core-mosquitto par l’IP de HA ou l’IP de [ecodevices](https://gce-electronics.com/409-.html) mais rien n’y fait. Ça reste désespérément muet côté HA.

Voici les paramètres de MQTT :

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/f/4/f441fd2ac009cb899aaf35ec75ccc603055902b7.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cce66](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/8797f3/32.png) [@cce66](https://forum.gce-electronics.com/u/cce66)\
**Post date:** [Juin 18, 2026, 12:06 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/7 "2026-06-18T12:06:49Z")

</div>

> [@riri67](#):
>
> L’ID Client était vide, ce qui était recommandé par défaut.

Normal il faut rien mettre dans l’ID client (ou alors HA), là tu as mis ED3…comme sur l’[ecodevice 3](https://gce-electronics.com/2120-.html) mais cet identifiant étant unique, celui de l’ED3 est écrasé pas celui de HA =\> résultat il renvoie le traffic vers HA ! Un redémarrage sera peut-être nécessaire ensuite pour vider tout cela

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![riri67](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/278dde/32.png) [@riri67](https://forum.gce-electronics.com/u/riri67)\
**Post date:** [Juin 19, 2026, 4:27 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/8 "2026-06-19T04:27:22Z")

</div>

Je viens de rectifier mon erreur. Désolé, je ne suis pas un pro de MQTT et j’ai encore beaucoup de choses à apprendre à ce sujet et je vous remercie beaucoup pour votre aide.

Néanmoins, je viens de m’apercevoir que le topic ERDT3 apparaît bien sous MQTT Explorer mais ERDT3 n’apparaît pas comme appareil dans la liste des appareils MQTT.

Est-ce normal ?

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/b/e/befc6ffcc8bf4af308d7b6a0c625edb5ea243cda.png)

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/2/5/258f604b548ae98d0578e958cfa87074e20af29b.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![loic69](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/l/7ba0ec/32.png) [@loic69](https://forum.gce-electronics.com/u/loic69)\
**Post date:** [Juin 19, 2026, 6:46 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/9 "2026-06-19T06:46:15Z")

</div>

Si tu veux de l’autodécouverte par HA, je crois qu’il faut utiliser un arbre précis. Parles tu de ça ?

@cce66 est ce qu’on a cette possibilité ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![loic69](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/l/7ba0ec/32.png) [@loic69](https://forum.gce-electronics.com/u/loic69)\
**Post date:** [Juin 19, 2026, 6:50 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/10 "2026-06-19T06:50:07Z")

</div>

De mon coté, bien connecté RT3 à mon broker.

En revanche @cce66 sur le tools utilitaire ça veut pas se connecter.

ws://192.168.2.16:1883

J’ai bien mis mon bon user/password mais j’ai cette erreur

```auto
— Échec connexion: AMQJS0007E Socket error:undefined.
08:51:33 — Connexion à 192.168.2.16:1883 ...

```

PS : mon broker MQTT fonctionne bien et le RT3 se connecte bien. Je vois bien les topics dans MQTT Explorer

EDIT : Solution trouvé, cet outil n’exploite pas le protocole sur port TCP (par défaut sur 1883) standard MQTT. Il utilise le websocket. Si vous utilisez HA en broker mosquito, la config standard pour le websocket c’'est 1884.

C’est bien indiqué en bas à droite

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![loic69](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/l/7ba0ec/32.png) [@loic69](https://forum.gce-electronics.com/u/loic69)\
**Post date:** [Juin 19, 2026, 7:05 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/11 "2026-06-19T07:05:07Z")

</div>

Etrange, ça se connecte puis au bout de quelques secondes l’outil se déconnecte…

```auto
— Connexion perdue: AMQJS0008I Socket closed.
09:04:27 — Reçu sur ERT3/tic/tarif : 0.0000
09:04:27 — Reçu sur ERT3/tic/abonnement : BBRHPJB
09:04:27 — Reçu sur ERT3/total_prix/inj : 0.00
09:04:27 — Reçu sur ERT3/total_prix/gaz : 0.00
09:04:27 — Reçu sur ERT3/total_prix/eau : 0.00
09:04:27 — Reçu sur ERT3/total_prix/discharge : 0.00
09:04:27 — Reçu sur ERT3/total_prix/charge : 0.00

```

J’ai supprimé le CLIENT ID et plus de problème.

On peut bien activer les relais du RT3 indépendamment 😉.

J’attends toujkours mon [EBX connect](https://gce-electronics.com/1809-.html) pour tester le [X8R](https://gce-electronics.com/1016-.html)

Du coup je découvre un bug du RT3. Dans TIC, je n’ai qu’une étiquette malgré un redémarrrage du RT3

![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/4/e/4e5e10d713bf700535ff6e43893acf2a9e338779.png)

Pourquoi toutes les étiquettes ne sont pas présentes ?

C’est vraiment dommage que même dans MQTT tout soit difusé sous forme de tableau. Même ça c’est fait à l’ancienne 😐 … Ca serait tellement plus propre de faire des objets JSON avec le nom des compteurs. La grosse problématique ici que le mapping dans les tableaux peut changer si on modifie les compteurs.

Ca aurait tellement mieux d’avoir ce genre d’info en exemple

```auto
EDRT3

▶device(8 topics, 14 messages)

▼Nom de la Torre 1 = {"index torre":1,"puissance":150.2,"puissance apparente":451.2,"power_facror":0.5,......."device":{"applicationVersion":0,"dateCode":"20250116","friendlyName":"Sonde Buanderie","hardwareVersion":0,"ieeeAddr":"0x142d41fffe2fb1c4","manufacturerID":4742,"manufacturerName":"SONOFF","model":"SNZB-02D","networkAddress":56410,"powerSource":"Battery","softwareBuil…

▼Nom de la Torre 2 = {"index torre":2,"puissance":150.2,"puissance",......

```

Autre exemple d’une prise connectée MQTT de l’objet JSON. Sans parler d’avoir autant d’info, ce type d’objet est bien plus ouvert.

```auto
{

  "current": 0.75,

"device": {

"applicationVersion": 2,

"dateCode": "",

"friendlyName": "Prise Info Bureau",

"hardwareVersion": 1,

"ieeeAddr": "0xdc8e95fffe42d26a",

"manufacturerID": 4190,

"manufacturerName": "Schneider Electric",

"model": "EKO09716",

"networkAddress": 42900,

"powerSource": "Mains (single phase)",

"softwareBuildID": "002.009.001 R",

"stackVersion": 6,

"type": "Router",

"zclVersion": 3

},

"energy": 368.83,

"indicator_mode": "always_on",

  "last_seen": "2026-06-19T09:52:49+02:00",

"last_seen": "2026-06-19T09:52:50+02:00",

"linkquality": 152,

  "power": 101.04,

"power": 110.21,

"power_on_behavior": "on",

"state": "ON",

"voltage": 233

}

```

C’est un début d’exemple que j’ai essayé de proposer. Il faudrait ça pour tout en fait. Et en utilisant lesq sous topics pour les catégories (ça c’est bien le cas à date).  
Les avantages c’est que ça permet aussi de rajouter des infos dans le JSON suivant l’évolution des produits en étant rétro compatible et sans rien cassé. Là actuellement que ça soit à l’utilisation (modification dans les compteurs) ou du aux developpeurs, il y a de forte probabilité d’avcoir des régressions… Quel dommage

@GCE pour ne pas avoir de regression pour les futurs devs, si vous modifiez le MQTT, je vous conseille de diffuser en parallèle des nouveaux topics (exemple : relay\_state\_v2) pour ne pas casser l’existant

Là mêmes les relais sont sous forme de tableau sans le nom.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![olirusti](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/o/58956e/32.png) [@olirusti](https://forum.gce-electronics.com/u/olirusti)\
**Post date:** [Juin 19, 2026, 7:24 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/12 "2026-06-19T07:24:44Z")

</div>

Hello @loic69 j’ai la même erreur pour me connecter avec cette outils  
je n’ai pas trop compris ta solution

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![loic69](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/l/7ba0ec/32.png) [@loic69](https://forum.gce-electronics.com/u/loic69)\
**Post date:** [Juin 19, 2026, 7:29 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/13 "2026-06-19T07:29:40Z")

</div>

Tu dois utiliser le port websocket du broker et non le port mqtt classique. Dans l’outil ne pas mettre de CLIENT ID. Va dans ta config du broker et regarde le port par défaut (1884) ou celui configuré

Puis dans IP (le nom du champ devrait plutôt etre URL) tu mets : `ws://TON_IP_BROKER:PORT_WS_DU_BROKER`

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![olirusti](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/o/58956e/32.png) [@olirusti](https://forum.gce-electronics.com/u/olirusti)\
**Post date:** [Juin 19, 2026, 7:41 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/14 "2026-06-19T07:41:30Z")

</div>

ok je vais voir ca ce soir  
Merci

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cce66](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/8797f3/32.png) [@cce66](https://forum.gce-electronics.com/u/cce66)\
**Post date:** [Juin 20, 2026, 10:40 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/15 "2026-06-20T22:40:26Z")

</div>

Bonsoir @olirusti

> [@olirusti](#):
>
> je n’ai pas trop compris ta solution

L’outil étant une page web affiché sur un navigateur, il n’est pas possible de se connecter sur un port direct comme généralement on le fait pour un broker avec le port 1883 mais sur un websocket comme le 9001 (on peut mettre n’importe quel port si il est le même des deux cotés broker et client qui se connecte)

Vous pouvez utiliser l’outil Broker-Monitor qui est un broker java pour les tests et debogage (pour une utilisation en prod il faut privilégier un container Mosquitto par exemple)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![olirusti](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/o/58956e/32.png) [@olirusti](https://forum.gce-electronics.com/u/olirusti)\
**Post date:** [Juin 21, 2026, 5:07 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/16 "2026-06-21T05:07:07Z")

</div>

hello

j’ai tout essayé différent port  
je n’arrive pas a m’y connecter

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/d/b/db94be34df840e95ba57f95fb922387c63f6050b.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cce66](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/8797f3/32.png) [@cce66](https://forum.gce-electronics.com/u/cce66)\
**Post date:** [Juin 21, 2026, 1:47 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/17 "2026-06-21T13:47:33Z")

</div>

> [@riri67](#):
>
> Est-ce normal ?

Oui, EDRT3 est ici la racine des topics en publish depuis l’eco3 pour qu’on puisse s’y abonner

> [@loic69](#):
>
> @cce66 est ce qu’on a cette possibilité ?

mais il y a pas de de gestion du Discovery de HA, il fut passer par le fichier de configuration en yaml

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cce66](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/8797f3/32.png) [@cce66](https://forum.gce-electronics.com/u/cce66)\
**Post date:** [Juin 21, 2026, 1:48 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/18 "2026-06-21T13:48:25Z")

</div>

le broker-monitor est lancé ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![loic69](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/l/7ba0ec/32.png) [@loic69](https://forum.gce-electronics.com/u/loic69)\
**Post date:** [Juin 21, 2026, 4:32 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/19 "2026-06-21T16:32:16Z")

</div>

Quelqu’un a t-il un fichier de config HA pour déclarer les switch / relais RT3 avec les commandes MQTT de lecture et d’écriture ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mcc37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/c37758/32.png) [@mcc37](https://forum.gce-electronics.com/u/mcc37)\
**Post date:** [Juin 21, 2026, 4:38 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179/20 "2026-06-21T16:38:15Z")

</div>

Un exemple d’extrait de configuration.yaml pour un relay sur un [IPX800v5](https://gce-electronics.com/1799-.html), à adapter pour l’ED3 en pointant sur bon topic :

```auto
#MQTT
mqtt:
  #Switch
  switch:
    #VE1
    - name: Charge lente VE droite
      unique_id: switch.ve1_carport
      state_topic: "IPX/VE/CHARGE-LENTE-DROITE"
      command_topic: "IPX/VE/CHARGE-LENTE-DROITE"
      payload_on: "1"
      payload_off: "0"
      retain: true

```

Du coup je dirais :

```auto
#MQTT
mqtt:
  #Switch
  switch:
    #ED3 Relai 1
    - name: ED3 Relai 1
      unique_id: switch.ed3_relay1
      state_topic: "ed3/relay_state/1"
      command_topic: "ed3/relay_state/1"
      payload_on: "1"
      payload_off: "0"
      retain: true

```

[Page suivante](https://forum.gce-electronics.com/t/configuration-mqtt-ecodevices-3/20179.md?page=2)