Bonjour,
Je recherche un schéma de câblage poour relier le compteur Gazpar à une entrée (associée à un compteur ) de mon IPX800 v3i par l’intermédiaire du câble JAE.
Quelqu’un peut-il m’aider ?
Merci d’avance.
Alain.
Bonjour alcasen,
vous avez une réponse ici.
Même si c’est pour un EcoDevice, le principe est le même pour les IPX.
Bonne journée
Bonjour grocrabe,
Mon problème vient de la version i de mon ipx800 V3, elle admet sur ses entrées une tension entre 0 et 48 Volts, ce n’est pas donc pas une masse que je dois raccorder…
Il me semble que je devrais passer par une résistance de pull-up au niveau de l’entrée, quen pensez-vous ? Si oui, quelle valeur ? Je ne suis pas électronicien…
Merci pour l’intêrét porté a mon problème !
Bonjour alcasen,
oups je n’avais pas vu que c’était une IPXV3i
La solution d’une résistance de PullUp vers le 12V fonctionnera, n’importe quelle valeur entre 4,7 et 10 kΩ.
NB : on sera en logique inversée, entre 2 pulses l’entrée sera On, une pulse sera considérée comme l’entrée à Off.
Bonne journée
Bonjour grocrabe,
Merci beaucoup !
Bonne journée.