Declencher un buzzer avec certaines condition

Bonjour,

Je poste ce message sur le forum car je suis devant une impasse.J’aimerais créer une simulation de compteur d’eau à l’aide d’un bouton poussoir (IN-1) qui simulerait 1 litre d’eau écoulée par appuis, et j’aurais voulu mettre en place un buzzer (OUT-2)qui lorsque plus de 10 litres d’eau sont écoulé par minute cela déclenche le buzzer. Et je n’ai aucune idée de comment lui indiquer le seuil à ne pas dépasser par minute.

Je possède une carte IPX-800 V4

Merci de votre aide !

Bonjour Wenox,

une solution à tester serait de passer par un compteur et une SV avec une Tb de 1 mn

la ED1 incrémente le compteur
un scénario teste les conditions Cpt=11 et SV = 1 alors Cpt = 0 et SV
un scénario teste les conditions Cpt=11 et SV = 0 alors SD2 (buzzer) et Cpt = 0 et SV

A vous de décider si le buzzer sonne un certain temps ou doit être arrêté manuellement.

Bonne journée