Demande d'aide ecodevice sur chaudière fioul

Salut à tous,

Le débitmètre et enfin en service.

Je l’ai branché juste avant la pompe de la chaudière, les raccords étaient du DN8 et du DN6 sur le débitmètre.

Maintenant c’est fait je reprends la configuration de l’Eco-device.

Avec les réglages ci-dessus (1 impulsion 5 unités) et je divise ces valeurs par 1000, je me retrouve avec ces valeurs (Je le configure comme compteur d’eau)
Dans l’état cela voudrait dire que je consomme 0.680L/mn de fioul en instantané soit 40 litres/h C’est très peut probable étant donné que le gicleur sort 2.26L/H

Je me trompe forcément quelque part.

Avez-vous une idée ?