# Disjoncteur de protection DC

**URL:** <https://forum.gce-electronics.com/t/disjoncteur-de-protection-dc/18363>\
**Category:** Eclairage - Led  - PWM - DMX\
**Tags:** x-pwm\
**Created:** [Avril 24, 2024, 6:31 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/disjoncteur-de-protection-dc/18363 "2024-04-24T06:31:32Z")\
**Posts on this page:** 10\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![kaismat](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/k/e495f1/32.png) [@kaismat](https://forum.gce-electronics.com/u/kaismat)\
**Post date:** [Avril 24, 2024, 6:31 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/disjoncteur-de-protection-dc/18363/1 "2024-04-24T06:31:32Z")

</div>

Bonjour,  
J’ai réalisé mes tableaux avec des disjoncteurs de la marque Legrand et j’aimerais donc avoir l’intégralité dans cette marque.  
J’ai une alimentation de chez MeanWell HDR-150-12 135,6W 12V 11,3A et souhaiterais installer un disjoncteur DC entre mon alimentation et mon [X-PWM](https://gce-electronics.com/1194-.html). Cependant soit ça n’existe pas soit je ne connais pas assez la gamme Legrand et je n’ai pas trouvé le modèle qui me convient.  
Avez-vous des références à me communiquer ?

Merci d’avance  
Matthieu

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Domoni](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/9dc877/32.png) [@Domoni](https://forum.gce-electronics.com/u/Domoni)\
**Post date:** [Avril 24, 2024, 8:07 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/disjoncteur-de-protection-dc/18363/2 "2024-04-24T08:07:15Z")

</div>

Bonjour

C 'est dans la gamme DX qu il faut chercher.

Cdt.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![kaismat](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/k/e495f1/32.png) [@kaismat](https://forum.gce-electronics.com/u/kaismat)\
**Post date:** [Avril 24, 2024, 9:32 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/disjoncteur-de-protection-dc/18363/3 "2024-04-24T21:32:17Z")

</div>

La gamme DX correspond aux interrupteurs/disjoncteurs différentiels  
DNX aux disjoncteurs  
Après je ne comprends pas comment faire la différence entre des disjoncteurs adaptés aux courant alternatif ou continu

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Thierry15](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/thierry15/32/8088_2.png) [@Thierry15](https://forum.gce-electronics.com/u/Thierry15)\
**Post date:** [Avril 25, 2024, 7:00 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/disjoncteur-de-protection-dc/18363/4 "2024-04-25T07:00:15Z")

</div>

Bonjour,

D’après la doc du constructeur, les caractéristiques des protections internes du HDR-150-12 sont les suivantes:

«&nbsp;Protection : court-circuit/surcharge/surtension&nbsp;»

Un disjoncteur DC fait double emploi et prend de la place inutilement…

Bonne journée 🙂

(Un disjoncteur AC de 2A reste obligatoire)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![kaismat](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/k/e495f1/32.png) [@kaismat](https://forum.gce-electronics.com/u/kaismat)\
**Post date:** [Avril 25, 2024, 9:20 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/disjoncteur-de-protection-dc/18363/5 "2024-04-25T09:20:46Z")

</div>

Merci @Thierry15 pour la réponse, c’est toujours ça d’économisé 🙂

Pour info j’ai fini par trouver des trucs compatibles DC chez Legrand, ils classent ça dans «&nbsp;photovoltaïque&nbsp;» apparemment : [4 095 68](https://www.legrand.fr/pro/catalogue/disjoncteur-dx3-16ka-courant-continu-arrivee-vis-et-sortie-basse-vis-16a-courbe-c-2-modules-0)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Avril 25, 2024, 9:41 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/disjoncteur-de-protection-dc/18363/6 "2024-04-25T09:41:18Z")

</div>

Bonjour kaismat,  
je vois trois raisons pour le mettre et une pour ne pas le mettre :

- la NF 15100 dit que en TBT si il y a plus de 2 m entre le transfo (l’alim) et le luminaire il faut protéger, ce qui est primordial en cas de défaillance du circuit de protection interne à l’alim,
- elle débite 11,3A en fonctionnement permanent, la notice indique la puissance max en cas de court-circuit à 15A et le [X-PWM](https://gce-electronics.com/1194-.html) ne supporte que 10A, il mérite d’être protégé…
- il faut que **TOUS** vos câbles en aval de l’alimentation supportent 15A sans brûler (y compris les pistes des rubans leds)
- son prix 😱

Comme je dis à chaque fois, la sécurité prime.  
Je l’ai déjà montrée mais voici le résultat d’une manip hasardeuse avec une alimentation (protégée) de 6A. Pour info le fil carbonisé est celui de l’alimentation 🔥 ⚡ 😵

 ![Capture d’écran 2024-04-25 à 11.55.40](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/d/1/d1fe5247fddccc9f324d7b7d0354730ea71a3a52.jpeg)

Remarque : le disjoncteur de 2A en amont risque d’être un peu faible, courant d’appel à la mise sous tension : 70A. A tester.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cce66](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/8797f3/32.png) [@cce66](https://forum.gce-electronics.com/u/cce66)\
**Post date:** [Avril 25, 2024, 11:53 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/disjoncteur-de-protection-dc/18363/7 "2024-04-25T11:53:43Z")

</div>

en somme c’est ce type de disjoncteur qu’il lui faudrait

> **[DISJONCTEUR DX³ 10000 VIS/VIS COURANT CONTINU 10A COURBE C 2M LEGRAND 409567](https://www.blanc-habitat.com/legrand/200711-disjoncteur-dx-10000-vis-vis-courant-continu-10a-courbe-c-2m-legrand-409567)**
>
> Disjoncteur DX³ 10000 vis/vis courant continu 10A courbe C 2M LEGRAND 409567Disjoncteurs courant continu - Vis/vis : - In : 10 A- Nombre de pôles protégés : 2 - Nombre de modules : 2

ou une puissance inférieure

> **[DISJONCTEUR DX³ 10000 VIS/VIS COURANT CONTINU 2A COURBE C 2M LEGRAND 409562](https://www.blanc-habitat.com/legrand/200706-disjoncteur-dx-10000-vis-vis-courant-continu-2a-courbe-c-2m-legrand-409562)**
>
> Disjoncteur DX³ 10000 vis/vis courant continu 2A courbe C 2M LEGRAND 409562Disjoncteurs courant continu - Vis/vis : - In : 2 A- Nombre de pôles protégés : 2 - Nombre de modules : 2

> **[C60H-DC disjoncteur 500Vdc 2A 2P C - A9N61522](https://www.one-elec.com/a9n61522-acti9-c60h-dc-disjoncteur-modulaire-2p-2a-courbe-c-schneider.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw_qexBhCoARIsAFgBlevrySXY6pXOIK3rVbaG0uPi5j1AX8M3hXsVJTCI-js1-RIfcVF8OrcaAjkrEALw_wcB)**
>
> Complémentairesfréquence du réseau : 50/60 Hz\[Ue\] tension assignée d'emploi : 500 V CC\[Ics\] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit : 15 kA 0,75 x Icu à 220 V CC conforme à EN 60947-215 kA 0,75 x Icu à 220 V CC conforme à IEC 60947-215...

ou supérieure ?

> **[DISJONCTEUR DX³ 10000 VIS/VIS COURANT CONTINU 16A COURBE C 2M LEGRAND 409568](https://www.blanc-habitat.com/legrand/200712-disjoncteur-dx-10000-vis-vis-courant-continu-16a-courbe-c-2m-legrand-409568)**
>
> Disjoncteur DX³ 10000 vis/vis courant continu 16A courbe C 2M LEGRAND 409568Disjoncteurs courant continu - Vis/vis : - In : 16 A- Nombre de pôles protégés : 2 - Nombre de modules : 2

Au passage, faisons appel aux sachants, @grocrabe derrière un [X-PSU](https://gce-electronics.com/1802-.html) le Legrand 409562 ou le Schneider Acti9 c60h-dc convient ? Comme cela faute d’avoir la référence dans le wiki on l’aura dans le forum 😉

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Avril 25, 2024, 12:04 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/disjoncteur-de-protection-dc/18363/8 "2024-04-25T12:04:58Z")

</div>

Bonjour cce66,

entre l’alim et le [X-PWM](https://gce-electronics.com/1194-.html), le 10 A convient, pour les raisons évoquées dans mon post précédents.

Pour la [X-PSU](https://gce-electronics.com/1802-.html) un 2A est parfait.

Bone journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![kaismat](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/k/e495f1/32.png) [@kaismat](https://forum.gce-electronics.com/u/kaismat)\
**Post date:** [Avril 25, 2024, 12:20 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/disjoncteur-de-protection-dc/18363/9 "2024-04-25T12:20:12Z")

</div>

Merci à tous pour vos réponses

> [@grocrabe](#):
>
> il faut que **TOUS** vos câbles en aval de l’alimentation supportent 15A sans brûler (y compris les pistes des rubans leds)

Je n’ai pas compris ce que tu voulais dire 🙈

> [@grocrabe](#):
>
> Pour la [X-PSU](https://gce-electronics.com/1802-.html) un 2A est parfait.

J’avais pu voir dans un autre poste sur le forum que celui-ci n’était pas utile avec un [XPSU](https://gce-electronics.com/1802-.html).

> [@grocrabe](#):
>
> Remarque : le disjoncteur de 2A en amont risque d’être un peu faible, courant d’appel à la mise sous tension : 70A. A tester.

Je compte mettre un 10 A car j’ai le [XPSU](https://gce-electronics.com/1802-.html), l’alim ci-dessus et une plus petite (60 W), donc je suis dans les clous, non ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Avril 25, 2024, 12:50 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/disjoncteur-de-protection-dc/18363/10 "2024-04-25T12:50:39Z")

</div>

Bonjour kaismat,

si l’alim est capable de délivrer 15A, elle le fera dans tous les fils qui sont, d’une manière ou l’autre branchés sur sa sortie. Quel que soit l’endroit où l’on fait le court-circuit, il y passera cette intensité, avant que la protection de l’alim n’agisse. Si vous mettez un disjoncteur 10A, dès cette l’intensité (court-circuit ou surconsommation) est atteinte, il s’ouvre.

Pour moi aussi le disjoncteur en sortie de la [X-PSU](https://gce-electronics.com/1802-.html) n’est pas utile, mais si vous voulez en mettre un, celui cité convient.

10 A AC avec 2 alims derrière c’est parfait.

Bonne journée