Double comptage des impulsions?

#1

Bonjour à tous,
je relève un compteur gaz de maximum 400 m³/h soit une impulsion au maximum toutes les 9 secondes.
En parallèle, j’interroge toutes les secondes l’EcoDevice afin de connaitre l’état des deux compteurs et les enregistrer si la valeur change.

Toutefois voici ce que j’ai (un exemple qui arrive très souvent) :
Date Index compteur (m³)
2019-05-23 19:42:38 32679
2019-05-23 19:42:39 32680
2019-05-23 19:53:03 32681
2019-05-23 19:56:46 32682
2019-05-23 19:56:47 32683
2019-05-23 20:00:55 32684
2019-05-23 20:08:02 32685

On voit qu’à 19:42:39 et 19:56:47 j’ai une impulsion supplémentaire une seconde seulement après la précédente impulsion. J’ai donc l’impression qu’il y a des double comptage…

Du coup, y aurait-il la possibilité de mettre un anti-rebond logiciel (minimum x ms entre deux impulsions) ou définir une largeur d’impulsion minimale (ce qui serait utile pour les interférences)?

Je vous remercie.

#2

Bonjour, comme conseillé par le SAV de GCE, j’ai ajouté un condensateur mais rien n’y fait il y a toujours des doubles comptages.