# Eco devices exemple de délestage et ECS

**URL:** <https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119>\
**Category:** Tutoriels\
**Created:** [Juin 30, 2013, 11:49 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119 "2013-06-30T11:49:56Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![didierm](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/didierm/32/4_2.png) [@didierm](https://forum.gce-electronics.com/u/didierm)\
**Post date:** [Juin 30, 2013, 11:49 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/1 "2013-06-30T11:49:56Z")

</div>

Bonjour  
afin de profiter des possibilités de [Eco-devices](https://gce-electronics.com/409-.html)  
voila des exemples de ce que permet le produit  
Cdt

Ps poster vos exemple pour d’autre fonctions

 ![](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/1X/c0da86f5f3947e19b2644c50644f3fd3f6669a88.png)

 ![](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/1X/cdd76310c519bf1260066817bb82f9d93be41901.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fred60](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fred60/32/2764_2.png) [@Fred60](https://forum.gce-electronics.com/u/Fred60)\
**Post date:** [Juin 30, 2013, 3:44 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/2 "2013-06-30T15:44:33Z")

</div>

Bonjour Didierm,  
[Eco device](https://gce-electronics.com/409-.html) bien reçu. Tout fonctionne bien. Cependant je n’arrive pas à envoyer de simple push. J’ai suivi ton exemple mais sans succès.  
J’utilise le même serveur que pour l’IPX ([prowl.weks.net](http://prowl.weks.net)).  
As-tu une idée ?  
Cordialement  
Fred60

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![didierm](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/didierm/32/4_2.png) [@didierm](https://forum.gce-electronics.com/u/didierm)\
**Post date:** [Juin 30, 2013, 6:01 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/3 "2013-06-30T18:01:09Z")

</div>

> [@Fred60](#):
>
> Bonjour Didierm,  
> [Eco device](https://gce-electronics.com/409-.html) bien reçu. Tout fonctionne bien. Cependant je n’arrive pas à envoyer de simple push. J’ai suivi ton exemple mais sans succès.  
> J’utilise le même serveur que pour l’IPX ([prowl.weks.net](http://prowl.weks.net)).  
> As-tu une idée ?  
> Cordialement  
> Fred6

Bonjour Fred60, non pas de différence entre IPX et [Eco-devices](https://gce-electronics.com/409-.html) les pushs marche de la même façon  
as tu mis les paramètres seuils bas et haut? pour push dessus (fait une copie d’écran pour analyse)  
cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fred60](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fred60/32/2764_2.png) [@Fred60](https://forum.gce-electronics.com/u/Fred60)\
**Post date:** [Juin 30, 2013, 7:08 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/4 "2013-06-30T19:08:29Z")

</div>

Didier,  
Tout est rentré dans l’ordre sans rien faire. il fallait juste être un peu patient !  
[Eco device](https://gce-electronics.com/409-.html) pilote bien aussi l’ilx.  
Tous les index Tempo sont parfaitement repris.  
beau joujou…  
merci.  
Bonne soirée.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![vrath](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/v/c57346/32.png) [@vrath](https://forum.gce-electronics.com/u/vrath)\
**Post date:** [Juillet 1, 2013, 11:44 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/5 "2013-07-01T11:44:12Z")

</div>

Bonjour !  
Est-il possible de mettre plusieurs seuils à l’une des entrées téléinfo ?  
Si non, peut-on sérialiser le branchement téléinfo provenant de son compteur EDF sur les 2 entrées téléinfo pour ainsi avoir 2 jeux de seuils ?  
Merci d’avance,  
cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![GCE](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/gce/32/30677_2.png) [@GCE](https://forum.gce-electronics.com/u/GCE)\
**Post date:** [Juillet 1, 2013, 12:03 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/6 "2013-07-01T12:03:29Z")

</div>

Bonjour,

Un seul seuil est dispo pour le moment mais vous pouvez effectivement reporter la téléinfo sur la deuxième entrée.

Cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![vrath](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/v/c57346/32.png) [@vrath](https://forum.gce-electronics.com/u/vrath)\
**Post date:** [Juillet 1, 2013, 2:16 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/7 "2013-07-01T14:16:18Z")

</div>

Ok.  
Merci !

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![captainigloo](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/captainigloo/32/1548_2.png) [@captainigloo](https://forum.gce-electronics.com/u/captainigloo)\
**Post date:** [Juillet 4, 2013, 5:13 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/8 "2013-07-04T05:13:12Z")

</div>

Démo simple et sympathique …  
Merci

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![didierm](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/didierm/32/4_2.png) [@didierm](https://forum.gce-electronics.com/u/didierm)\
**Post date:** [Juillet 5, 2013, 4:18 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/9 "2013-07-05T16:18:25Z")

</div>

Bonjour, merci du retour…  
si cela peut servir à la communauté…  
cdt  
Didierm

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Sebdu76](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/ac91a4/32.png) [@Sebdu76](https://forum.gce-electronics.com/u/Sebdu76)\
**Post date:** [Décembre 15, 2014, 4:58 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/10 "2014-12-15T16:58:31Z")

</div>

Pour , ca ne fonctionne pas ☹

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![didierm](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/didierm/32/4_2.png) [@didierm](https://forum.gce-electronics.com/u/didierm)\
**Post date:** [Décembre 15, 2014, 9:49 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/11 "2014-12-15T21:49:20Z")

</div>

Ça va pas être facile de vous aidez avec si peu d’informations…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Sebdu76](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/ac91a4/32.png) [@Sebdu76](https://forum.gce-electronics.com/u/Sebdu76)\
**Post date:** [Décembre 15, 2014, 9:55 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/12 "2014-12-15T21:55:35Z")

</div>

Desoler. JE viens d’acquerir un [Eco Device](https://gce-electronics.com/409-.html) et une IPX, mai je debut j’ai des souci dans la configuration des notification sur l 'ipx pour faire de delestage.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![didierm](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/didierm/32/4_2.png) [@didierm](https://forum.gce-electronics.com/u/didierm)\
**Post date:** [Décembre 15, 2014, 10:08 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/13 "2014-12-15T22:08:43Z")

</div>

Il faut adapter mon exemple à votre installation suivant l’adresse ip de votre ipx et le rélais qui est piloter en délestage  
Il faut aussi si vous avez changé le port de votre ipx renseigner dans votre ligne de push sur ÉD  
Il faut mettre les seuils haut et bas ( seuils du délestage)  
Vous êtes du 76 dans quel coin si c’est pas indiscret ( moi du côté de Goderville)  
Cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Sebdu76](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/ac91a4/32.png) [@Sebdu76](https://forum.gce-electronics.com/u/Sebdu76)\
**Post date:** [Décembre 15, 2014, 10:26 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/14 "2014-12-15T22:26:49Z")

</div>

Je suis a 30km de Rouen

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Sebdu76](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/ac91a4/32.png) [@Sebdu76](https://forum.gce-electronics.com/u/Sebdu76)\
**Post date:** [Avril 6, 2015, 1:51 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/15 "2015-04-06T13:51:12Z")

</div>

Bonjour, JE suis de retour 😉.  
Finalement cela fonctionne trés il falait entre un seuil mini dans l’[ecodevice](https://gce-electronics.com/409-.html).  
Maintenant je souhaite incrementer un compteur sur un seuil haut.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![didierm](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/didierm/32/4_2.png) [@didierm](https://forum.gce-electronics.com/u/didierm)\
**Post date:** [Avril 6, 2015, 3:54 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/16 "2015-04-06T15:54:22Z")

</div>

Bonjour cela est possible en commande http sur une entrée compteur de IPX  
il faut comme vous l’avez constaté mettre un seuil haut et bas sur ED pour que cela fonctionne  
et avec deux commandes Push de ED piloter une entrée de IPX (non affecté à du matériel exemple entrée 32 si vous n’avez pas de plus de 2 modules [X880](https://gce-electronics.com/1016-.html))  
ainsi vous comptez tout les niveau haut de votre seuil

Vous pouvez également vous servir du cumul de ED pour comptage cette fois de tout les dépassements de votre seuil (seulement sur les compteurs impulsionnel)  
cdt

un petit résumé en image pour un seuil haut sur compteur téléinfo  
il faudra que ma conso repasse sous les 1000W pour refaire tomber l’entrée et ainsi de nouveau compter en franchissement des 9000W

 ![](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/0/00ebcb00c573dd1822ad7e9b4a930156eb1d3813.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Sebdu76](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/ac91a4/32.png) [@Sebdu76](https://forum.gce-electronics.com/u/Sebdu76)\
**Post date:** [Avril 6, 2015, 5:08 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/17 "2015-04-06T17:08:14Z")

</div>

C’est bon. Merci

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![didierm](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/didierm/32/4_2.png) [@didierm](https://forum.gce-electronics.com/u/didierm)\
**Post date:** [Avril 6, 2015, 5:20 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/18 "2015-04-06T17:20:52Z")

</div>

Ok Sebdu76 merci du retour…  
Pour ceux qui n’ont plus la possibilité d’entrées Virtuelle (c’est à dire que vous avez 3 [x880](https://gce-electronics.com/1016-.html))  
si votre comptage n’est pas trop fréquent il est possible de compter en notifiant juste sur le seuil haut  
car IPX fera retomber l’entrée en actualisation et lecture des [x880](https://gce-electronics.com/1016-.html) (de 1s à 1,30mn suivant vos config)  
cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Sebdu76](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/ac91a4/32.png) [@Sebdu76](https://forum.gce-electronics.com/u/Sebdu76)\
**Post date:** [Avril 7, 2015, 12:47 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/19 "2015-04-07T12:47:31Z")

</div>

J’ai installer un sonde TC 4012, sur mon ballon, pour d’une part surveiller une panne du ballon (je deteste les douche froide). Et dans un deuxieme faire une regulation de chauffe de l’ECS.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![didierm](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/didierm/32/4_2.png) [@didierm](https://forum.gce-electronics.com/u/didierm)\
**Post date:** [Avril 7, 2015, 2:02 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119/20 "2015-04-07T14:02:40Z")

</div>

une petite photo sera la bienvenue car je vois pas comment tu peux analyser la température du ballon en extérieur (isolation ECS)  
et quelle sont les conditions de gestion du TC avec les valeurs des seuils  
cdt

[Page suivante](https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119.md?page=2)