Économiser des entrées BP

Bonjour à tous
J ai un projet domotique a base d ipx800v4 et je souhaite itiliser plusieurs blocs de 6 boutons poussoir 2 voies
Je pense relier tous les NO boutons 1 ensembles sur la même entree ipx800 tous les boutons 2 ensembles etc… puis metre en série tous les NC d un bloc pour les reliers a une entrée de l ipx800 soit pour 20 bloc de 6 cela me fait 26 entrées au lieu de 120
J ai regardé comment programmer cela. Mais je ne vois pas comment je peux empêcher l ipx800 d’aller regarder les autres bloc lorsqu’un bouton est déjà activé je voudrai créer un bloc virtuel qui change d’etat si plusieurs entrées sont actives en même temps
Est ce possible a votre avis
Merci

Bonjour
L’IPX ne distingue pas un bouton d’un autre s’ils sont connectés sur la même entrée.
sur une entrée digitale vous devez connecter en parallèle tous les boutons qui ont exactement la même fonction puisque l’entrée digitale conditionnera l’exécution de scénarios.
cdt

1 « J'aime »