# Emplacement ETEL Buanderie NFC15-100

**URL:** <https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937>\
**Category:** Vos installations\
**Created:** [Novembre 5, 2024, 4:59 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937 "2024-11-05T16:59:34Z")\
**Posts on this page:** 18\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Razmot](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/razmot/32/8562_2.png) [@Razmot](https://forum.gce-electronics.com/u/Razmot)\
**Post date:** [Novembre 5, 2024, 4:59 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937/1 "2024-11-05T16:59:34Z")

</div>

Bonjour,  
je souhaiterais avoir confirmation de la position de mon tableau électrique dans une maison individuelle (chalet ossature bois avec charpente apparente) vis-à-vis de la NFC 15-100 (et donc du Consuel). Je suis en type 2 avec le compteur en limite de propriété.

Mon Etel sera constitué de :

- 1 armoire+porte Legrand xl3 800 avec un module de 60 cm et 2 modules de 30 cm avec leurs portes par côté pour les arrivées courants faibles et courant fort. (en rouge)
- 1 baie de brassage 15u accolé coté droite (en vert)

Etel sera positionné dans la buanderie de la maison qui contenant l’unité intérieure de la PAC, VMC avec une extraction pour cette pièce, une machine à laver, la nourrice d’eau et d’un lavabo  
Les armoires électrique seront posées directement au sol et visser sur une cloison en double peau 2x12,5mm de Fermacell.

Devant :1 m d’espace devant les armoires (machine à laver et unité Int PAC)  
Gauche :couloir de 80cm  
Droite : 1 baie de brassage 15u accolé à l’armoire et vissé au mur à bonne hauteur

Je ne trouve pas de contre-indication de ma mise en œuvre et je souhaite avoir votre avis sur le sujet pour éviter un refus du Consuel.

Voici les plans et illustrations de ma mise en œuvre

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/4/c/4ccc57f0113288bd280baffb9bbb3b02a5fcd331.jpeg)  
 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/0/0/007d6442c67b1a3d0c69623259871267f2f9d6a1.jpeg)  
 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/c/4/c4b195a59970524c59ab39cc009c039cd05f6377.png)  
 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/0/1/01d8de8e776b7894625dc57fd25b60a7572c0809.png)

Merci pour vos retours

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Novembre 6, 2024, 7:29 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937/2 "2024-11-06T07:29:11Z")

</div>

Bonjour Razmot,

je ne vois rien qui chagrine le Consuel.  
J’ai une armoire électrique dans un angle de pièce donc sans le dégagement sur le coté, mais comme elle fait plus de 60 cm de large, c’est passé.

Le contrôleur va surtout vérifier les hauteurs pour les manettes des disjoncteurs (90 → 180 cm), pour les prises de communication dans la baie (5 → 180 cm), la place restante disponible pour les disjoncteurs (20%), la protection des câbles venant du plafond et le respect des puissances des disjoncteurs/câbles, …

Devant une telle ETEL il va surtout halluciner, il aura plutôt l’habitude d’un tableau 4x13 😉. Le mien m’a même demandé si j’avais un contrat jaune 😁.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Razmot](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/razmot/32/8562_2.png) [@Razmot](https://forum.gce-electronics.com/u/Razmot)\
**Post date:** [Novembre 6, 2024, 4:02 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937/3 "2024-11-06T16:02:49Z")

</div>

Merci @grocrabe pour ce retour. Je conserve la position de mon tableau comme prévu.  
Plus qu’à attendre l’arrivée de l’écodevice [V3](https://gce-electronics.com/57-.html) et du [X-Dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html) V2 pour commander le matériel 😆.

Qu’entendez vous par "la protection des câbles venant du plafond "?

Ce schéma (présent dans le NFC15-100) doit etre suivi rigoureusement ou on peut faire arriver les gaines PC, Eclairage, 12v et 5v (bus et BP) du bas, du haut et depuis l’arrière (depuis le mur)

Je suis en raccordement Type 2 et mon 25mm²+cable tic arriveront du sol

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/9/c/9cb559042067d81ad2b3b59d19773c663f2d3263.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Novembre 6, 2024, 4:21 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937/4 "2024-11-06T16:21:28Z")

</div>

> [@Razmot](#):
>
> Qu’entendez vous par "la protection des câbles venant du plafond "?

sur votre vue 3D l’ETEL ne va pas jusqu’au plafond…

> [@Razmot](#):
>
> on peut faire arriver les gaines PC, Eclairage, 12v et 5v (bus et BP) du bas, du haut et depuis l’arrière (depuis le mur)

oui, ça fait partie de ce que le Consuel ne vérifiera pas (ni la séparation BT/TBT non plus ce qui est plus grave)  
Dans mon armoire, par le bas, arrivée électrique et TIC + départs vers l’extérieur (jardin, piscine, garage,…) tout le reste par le haut.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Novembre 7, 2024, 7:19 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937/5 "2024-11-07T07:19:18Z")

</div>

Bonjour Razmot,

> [@grocrabe](#):
>
> Le contrôleur va surtout vérifier les hauteurs pour les manettes des disjoncteurs (90 → 180 cm)

petite correction, puisque votre armoire a une porte c’est 50 → 180 cm.

NB vous êtes en ossature bois, pensez à prévoir aussi les **D** ispositifs de **P** rotection contre les **D** éfauts d’ **A** rc, désormais fortement conseillés par la NFC 15100

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Thierry15](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/thierry15/32/8088_2.png) [@Thierry15](https://forum.gce-electronics.com/u/Thierry15)\
**Post date:** [Novembre 7, 2024, 8:18 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937/6 "2024-11-07T08:18:45Z")

</div>

Bonjour,

Pensez aussi a prévoir un appel chez Cofidis…a 90€ le disjoncteur Legrand STOP ARC de 10 ou de 16A.  
Bien sûr vous n’êtes pas forcé d’en mettre partout, mais évidemment l’arc se produira sur le seul circuit qui n’a pas été protégé, loi de Murphy oblige.

Perso il m’en faudrait 44, j’ai opté plutôt pour les bornes automatiques, moins sujettes au défaut d’arc que les bornes a vis. Mais sinon les DPDA c’est le top… 😅

Bonne journée 🙂

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cce66](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/8797f3/32.png) [@cce66](https://forum.gce-electronics.com/u/cce66)\
**Post date:** [Novembre 7, 2024, 9:17 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937/7 "2024-11-07T09:17:17Z")

</div>

> [@grocrabe](#):
>
> NB vous êtes en ossature bois, pensez à prévoir aussi les **D** ispositifs de **P** rotection contre les **D** éfauts d’ **A** rc, désormais fortement conseillés par la NFC 15100

> [@Thierry15](#):
>
> Pensez aussi a prévoir un appel chez Cofidis…a 90€ le disjoncteur Legrand STOP ARC de 10 ou de 16A.

Legrand voudrait-il être le Robin des Bois de l’électricité en ajoutant une flèche a son arc avec son **D** ispositif de **P** rotection contre les **D** éfauts d’ **A** rc ? 🤔 c’est clair comme du cristal …d’Arc ! 🤣

Et puis un dispositif pour détecter les défaut d’arc à ce prix, c’est toujours cher pour les âmes sans cibles ! 😉

Bon ok je sors 🙂… et de plus mon ménestrel 🎻 m’appelle pour aller boire une chopine 🍺 !

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Novembre 7, 2024, 10:46 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937/8 "2024-11-07T10:46:40Z")

</div>

Bonjour cce66,

C’est la NFC15100 qui préconise des DPDA, pas Legrand.  
Elle est appliquée dans de nombreux pays depuis un moment.

> [@Thierry15](#):
>
> Perso il m’en faudrait 44

sauf à avoir un château (et des dépendances 😄) il en suffit de quelques uns, judicieusement répartis pour protéger toute l’installation.  
En cas de défaut, une recherche rapide (en abaissant les disjoncteurs) permettra de trouver le circuit fautif et de réalimenter le reste de l’installation.

> [@Thierry15](#):
>
> j’ai opté plutôt pour les bornes automatiques

certes mais et le reste de l’installation, et la protection des arcs parallèles?  
Je sais, on s’en est passé depuis longtemps, alors…  
mais on s’est passé aussi des différentiels 30 mA…  
moralité quand on crée une installation, sensée durer des décennies, l’investissement supplémentaire est largement amorti.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Thierry15](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/thierry15/32/8088_2.png) [@Thierry15](https://forum.gce-electronics.com/u/Thierry15)\
**Post date:** [Novembre 7, 2024, 10:56 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937/9 "2024-11-07T10:56:55Z")

</div>

Bonjour @grocrabe,

Concernant les calibres, je n’ai trouvé que des 10 ou 16A, pas de 40 ou de 63A.

Comment faire pour protéger toute l’installation sans se ruiner (j’ai cherché sans trouver de solution) ?

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cce66](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/8797f3/32.png) [@cce66](https://forum.gce-electronics.com/u/cce66)\
**Post date:** [Novembre 7, 2024, 11:20 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937/10 "2024-11-07T11:20:11Z")

</div>

Bonjour @grocrabe

> [@grocrabe](#):
>
> C’est la NFC15100 qui préconise des DPDA, pas Legrand.

C’était juste pour le trait d’humour…néanmoins on ne peut pas dire que l’influence des fabricants n’est pas négligeable puisqu’ils sont parties prenantes et pas philanthropes…comme toutes entreprises à but non lucratif ! 🙂

`https://fr.wikipedia.org/wiki/NF_C_15-100`

> ## Commission U15 de l’AFNOR
> 
> La NF C 15-100 série est rédigée par la commission de normalisation U15 de l’AFNOR.
> 
> Cette commission est composée entre autres de fédérations d’installateurs électriciens, ou d’intégrateurs électriciens, (par exemple la FFIE[2](https://fr.wikipedia.org/wiki/NF_C_15-100#cite_note-2)), d’organismes d’inspection (par exemple APAVE ou SOCOTEC), du CONSUEL[3](https://fr.wikipedia.org/wiki/NF_C_15-100#cite_note-3) , **de fabricants de matériel électrique soit directement soit au travers de leurs syndicats ou groupements, du syndicat des câbliers SYCABEL** [4](https://fr.wikipedia.org/wiki/NF_C_15-100#cite_note-4).

Ceci dit, on est d’accord, la sécurité de nos biens et surtout de nos personnes n’a pas de prix et le delta entre du matériel de qualité qui plus est agréé et du matériel moins cher calculé sur la durée d’utilisation potentielle est minime ! Et puis les couts de production vont baisser…les prix aussi ! Et en cas de sinistre la prise en charge est à prendre en compte ! 😉

> [@Thierry15](#):
>
> Concernant les calibres, je n’ai trouvé que des 10 ou 16A, pas de 40 ou de 63A.

Cela existe mais chez d’autres constructeurs [https://hager.com/fr/catalogue/appareillages-modulaires/protection-modulaire-et-accessoires/detecteur-d-arcs-dangereux-afdd`](https://hager.com/fr/catalogue/appareillages-modulaires/protection-modulaire-et-accessoires/detecteur-d-arcs-dangereux-afdd%60) mais ca piqueeeeee ! 🥶

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Thierry15](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/thierry15/32/8088_2.png) [@Thierry15](https://forum.gce-electronics.com/u/Thierry15)\
**Post date:** [Novembre 7, 2024, 11:30 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937/11 "2024-11-07T11:30:35Z")

</div>

> [@cce66](#):
>
> mais ca piqueeeeee ! 🥶

Euuuh…8 en 40A et 2 en 63A… 😵

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cce66](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/8797f3/32.png) [@cce66](https://forum.gce-electronics.com/u/cce66)\
**Post date:** [Novembre 7, 2024, 12:47 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937/12 "2024-11-07T12:47:15Z")

</div>

> [@Thierry15](#):
>
> Euuuh…8 en 40A et 2 en 63A… 😵

Là ca pique plus…ca empalle !!! 😭

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Razmot](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/razmot/32/8562_2.png) [@Razmot](https://forum.gce-electronics.com/u/Razmot)\
**Post date:** [Novembre 7, 2024, 1:15 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937/13 "2024-11-07T13:15:16Z")

</div>

> [@grocrabe](#):
>
> sur votre vue 3D l’ETEL ne va pas jusqu’au plafond…

Je peux donc mettre une goulotte murale et faire arriver des gaines depuis le haut ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Razmot](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/razmot/32/8562_2.png) [@Razmot](https://forum.gce-electronics.com/u/Razmot)\
**Post date:** [Novembre 7, 2024, 1:16 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937/14 "2024-11-07T13:16:32Z")

</div>

> [@grocrabe](#):
>
> il en suffit de quelques uns, judicieusement répartis pour protéger toute l’installation.

Vous entendez quoi par judicieusement répartis ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Novembre 7, 2024, 3:14 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937/15 "2024-11-07T15:14:58Z")

</div>

> [@Razmot](#):
>
> Je peux donc mettre une goulotte murale et faire arriver des gaines depuis le haut ?

oui, vous pouvez aussi faire un coffrage dans la continuité des armoires, seule vraie contrainte, il ne doit pas y avoir d’éléments coupant à l’intérieur (la plus classique, une vis qui dépasse).

> [@Razmot](#):
>
> Vous entendez quoi par judicieusement répartis ?

vous avez probablement 4 ou 5 différentiels 30 mA, avec toute votre installation répartie en aval. Il semble judicieux d’en avoir au moins un/différentiel. Il existe d’ailleurs des différentiels avec la fonction DPDA.

Pour en revenir au prix, la norme a 3 mois. Le choix va rapidement augmenter et les tarifs vont inévitablement baisser.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Razmot](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/razmot/32/8562_2.png) [@Razmot](https://forum.gce-electronics.com/u/Razmot)\
**Post date:** [Novembre 9, 2024, 9:23 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937/16 "2024-11-09T21:23:09Z")

</div>

Je n’ai pas trouvé d’interrupteur différentiel ARC ? Et en 63A. Les constructeurs ont prévu d’en faire ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Novembre 10, 2024, 8:07 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937/17 "2024-11-10T08:07:33Z")

</div>

Bonjour Razmot,  
avec différentiel intégré peut-être, DPDA seul sûrement puisque la norme les autorise jusqu’à 63A.  
Tant que la pratique ne sera pas répandue, les tarifs pour les 63A risquent de rester élevés.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Razmot](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/razmot/32/8562_2.png) [@Razmot](https://forum.gce-electronics.com/u/Razmot)\
**Post date:** [Novembre 18, 2024, 10:14 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/emplacement-etel-buanderie-nfc15-100/18937/18 "2024-11-18T10:14:34Z")

</div>

OK donc le plus simple serait de mettre des interrupteurs différentiels 63A DPDA.

Plus qu’à attendre leurs commercialisations, quelqu’un à des infos?