Bonjour il faut mettre une résistance sur votre sortie 4/20mA pour pouvoir récupérer une tension aux borne de IPX  
plusieurs post donne le raccordement

il faut mettre une résistance de 171 ohms pour avoir une tension de 3.3v quand vous avez 20mA  
faite une mesure aux bornes de la résistance avant raccordement sur IPX

exemple

> **[myipx800.com](http://www.myipx800.com/index.php?post%2F2012%2F09%2F09%2FIPX800-et-capteur-4-20mA)**
>
> Find information, resources and relevant links for myipx800.com. This domain may be for sale.

> [@Schema de câblage 4-20 Ma](http://forum.gce-electronics.com/t/schema-de-cablage-4-20-ma/1138):
>
> Bonjour, Je bute sur le câblage et ou l’adaptation de deux sondes sur l’IPX800 car elles nécessitent une tension supérieure à celle admises par les entrées analogiques. Ci-joint deux images afin que vous m’indiquez le câblage nécessaire. Merci de vos réponses.

il vous faut également définir a quoi correspond chaque milli-ampère pour faire votre échelle de lecture de la tension mesurer par IPX

> [@Fichier d'echelle 0-20mA et tension pour IPX](http://forum.gce-electronics.com/t/fichier-dechelle-0-20ma-et-tension-pour-ipx/962):
>
> Bonjour ces fichier servent à gérer sur une ana un signal 0-20 ou 4-20mA par résistance en parallèle sur IPX et acquisition d’une tension par résistance en série sur IPX il permettent également de faire vos correspondance par plage de courant /tension pour le traitement 4-20 ou Tension /tension pour le traitement d’une tension supérieur à 3,3V de IPX Cdt Didierm PS si votre générateur 4/20 atteint 22mA attention de ne pas dépasser les 3,3v (résistance de 155ohms préconisé) [convertisseur 4…](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/1X/bc1ff691ac1441026ada698882ee0649664e59ae.rar)

cdt  