# Entrées x-8r et clicks

**URL:** <https://forum.gce-electronics.com/t/entrees-x-8r-et-clicks/20003>\
**Category:** Cartes Ethernet IPX800\
**Tags:** x-8r\
**Created:** [Février 22, 2026, 12:42 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/entrees-x-8r-et-clicks/20003 "2026-02-22T00:42:26Z")\
**Posts on this page:** 5\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sbab](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/sbab/32/28724_2.png) [@sbab](https://forum.gce-electronics.com/u/sbab)\
**Post date:** [Février 22, 2026, 12:42 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/entrees-x-8r-et-clicks/20003/1 "2026-02-22T00:42:26Z")

</div>

Bonjour,

je me renseigne sur les produits GCE pour une installation domestique et je cherche quelques confirmations.  
Il y a beaucoup d’informations disponibles, mais j’ai tout de même peur de m’emmêler les pinceaux, en particulier entre les différentes versions des produits.

J’envisage d’utiliser [IPX800v5](https://gce-electronics.com/1799-.html) et [X-8RConnect](https://gce-electronics.com/1847-.html), avec des circuits d’éclairage sur les relais [X-8RConnect](https://gce-electronics.com/1847-.html) pilotés par des BPs câblés sur les entrées correspondantes.

Je comprends que  
1/ les clics BPs piloteront donc les relais, sans dépendre de l’IPX ou d’un scénario (et cela continuera de fonctionner si j’enlève l’IPX)  
2/ Le [X-8RConnect](https://gce-electronics.com/1847-.html) sait faire la différence entre un clic long et un clic court sur BP. Si l’option est activée (via l’IPX), le clic long sur un BP ne pilote pas le relais (il est ignoré), mais est remonté à l’IPX qui peut l’exploiter (eg pour lancer un scénario).  
3/ Le [X-8RConnect](https://gce-electronics.com/1847-.html) ne remonte pas le simple clic à l’IPX (mais l’IPX peut observer le relais)  
4/ Le [X-8RConnect](https://gce-electronics.com/1847-.html) ne traite pas spécifiquement les double-clics. Un double-clic a donc pour effet d’ allumer-éteindre la lumière.  
5/ l’IPX peut commander les relais du [X-8RConnect](https://gce-electronics.com/1847-.html) de manière centralisée via un scénario, qui pourra être déclenché (entre autres) par un clic de BP connecté à l’IPX ou un clic long de BP connecté au [X-8RConnect](https://gce-electronics.com/1847-.html)

Est-ce que j’ai tout bien compris ?

Merci beaucoup pour votre aide (et félicitations pour ce forum, c’est une perle !)

– Sébastien

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Reneni](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/898d66/32.png) [@Reneni](https://forum.gce-electronics.com/u/Reneni)\
**Post date:** [Février 22, 2026, 2:20 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/entrees-x-8r-et-clicks/20003/2 "2026-02-22T02:20:30Z")

</div>

Bonjour,

Je suis en cours d installation de mes modules, mon [x8r connect](https://gce-electronics.com/1847-.html) n est pas encore en service.

Toutefois je peux dire que j ai tout compris de la meme maniere que vous.

Si il y a des erreur je suis assi intéressé de les connaitre

Bonne recherche a vous

Ps : je suis aussi d accord, ce forum est une perle, ca fait plaisir et c est aussi cela qui m a convaincu de me lancer dans cette solution !

Un exemple récent :

> [@sparkles Moteur Nema 23 en Modbus : pas à pas vers les étoiles](https://forum.gce-electronics.com/t/moteur-nema-23-en-modbus-pas-a-pas-vers-les-etoiles/19914/5):
>
> Bonjour, Étant plutot novice dans ce domaine je suis impressionné par cette réalisation et le niveau technique nécessaire pour le faire aboutir. Merci pour ce tutoriel bien expliqué et rempli d infos utiles. Bravo !

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Février 22, 2026, 2:35 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/entrees-x-8r-et-clicks/20003/3 "2026-02-22T02:35:29Z")

</div>

Bonjour sbab et bienvenue sur le forum,

vos 5 points sont corrects, vous avez bien compris.

> [@sbab](#):
>
> Il y a beaucoup d’informations disponibles

y compris sur les préconisations de câblage, importantes avant de démarrer le chantier.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sbab](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/sbab/32/28724_2.png) [@sbab](https://forum.gce-electronics.com/u/sbab)\
**Post date:** [Février 22, 2026, 9:30 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/entrees-x-8r-et-clicks/20003/4 "2026-02-22T09:30:22Z")

</div>

Merci pour vos réponses !

> ce forum est une perle, ça fait plaisir et c est aussi cela qui m a convaincu de me lancer dans cette solution

Oui, l’existence de cette communauté est rassurante.

Avant de “franchir le pas” GCE, j’essaie aussi de me rassurer en trouvant des modules équivalents interopérables que je pourrais substituer en cas de pépin.

Comme presque-équivalent au [X-8R](https://gce-electronics.com/1016-.html), il y a le XXX qui permet de piloter chaque relais depuis l’entrée correspondante en autonomie, ou via modbus RTU.  
Le [X-8Rconnect](https://gce-electronics.com/1847-.html) a pour lui de plus gros relais, la commutation au zéro et le support de l’appui long.  
Mais le bus [EBX](https://gce-electronics.com/618-.html) propriétaire est tout de même un obstacle à cette stratégie de “substituabilité” si il me fallait sortir de la solution GCE, à ce stade de ma compréhension, ce serait un sortie globale ou presque.

Pour le [X-8Rconnect](https://gce-electronics.com/1847-.html) ça ne m’inquiète pas trop :

si je dois remplacer l’IPX, l’[X8RConnect](https://gce-electronics.com/1847-.html) reste utilisable en autonomie et même pilotable en BT/wifi,  
si je dois remplacer l’[X8RConnect](https://gce-electronics.com/1847-.html), je trouverai des relais pilotables par l’IPX en modbus RTU.

Mais pour les [X-THL](https://gce-electronics.com/1266-.html) ou [X-DISPLAY](https://gce-electronics.com/1916-.html), c’est plus préoccupant.  
J’ai peut-être raté des information concernant le bus [EBX](https://gce-electronics.com/618-.html) ? J’ai vu que le protocole est basé sur RS-485, il est peut-être documenté ? C’est peut-être simplement du modbus ?

PS : j’utilise des mots comme “modbus” et “RTU”, mais je n’ai jamais encore jamais utilisé cela en pratique.

_ **Note du modérateur** : @sbab merci de ne pas citer de produits concurrents sur le site des produits GCE._  
_Dans les avantages du [X-8R](https://gce-electronics.com/1016-.html) par rapport au produit que vous avez cité il y a le prix… le [X-8R](https://gce-electronics.com/1016-.html) est moitié moins cher._  
_Je comprends vos inquiétudes, mais il y a des milliers d’installations en service (dont la mienne 7 ans) qui fonctionnent sans soucis. Vous n’avez peut-être pas vu dans vos lectures que GCE est un fabricant de solutions pour l’industrie, la partie domotique est une (petite) part de ses fabrications._

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sbab](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/sbab/32/28724_2.png) [@sbab](https://forum.gce-electronics.com/u/sbab)\
**Post date:** [Février 23, 2026, 10:03 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/entrees-x-8r-et-clicks/20003/5 "2026-02-23T10:03:02Z")

</div>

> _@sbab merci de ne pas citer de produits concurrents sur le site des produits GCE._

Bien noté.

> Dans les avantages du [X-8R](https://gce-electronics.com/1016-.html) par rapport au produit que vous avez cité il y a le prix… le [X-8R](https://gce-electronics.com/1016-.html) est moitié moins cher.

Le produit cité pilote 13 relais, le prix par relais est sensible identique. (Par contre leur PLC est sans doute 2-3 fois cher qu’un IPX).

> _Vous n’avez peut-être pas vu dans vos lectures que GCE est un fabricant de solutions pour l’industrie, la partie domotique est une (petite) part de ses fabrications._

Merci pour l’information.