Extention X-8D fonctionnement

Bonjour a tous,

Je viens de recevoir une extension X-8D, et je rencontre un problème.

Matériels: IPX V4 - X-8R (3) - X-GSM - X-ENO - ED1 - X-DISPLAY (5) - X-THL (5) - X-4FP et le petit dernier
qui me pose des soucis… X-8D

1: Connexion a l’alimentation 12V (DDP=13.45V) + Bus
2: Déclaration dans le dashboard
InkedDeclaration_LI
3: « Sauvegarder »

Création d’un widget pour la visualisation des entrées et teste.

Action sur le « grn » + « 1 » et la pas de contrôle…
Pose d’un shunt sur « grn » + « 6 » aucune action…
Connexion de la masse (alimentation) et au « 6 » aucune action…
Reboot de l’IPX aucune action…
Contrôle du fichier « status.xml » pas de contrôle « 0 »
Échange des connexion avec le X-4FP (a coté) pour contrôlé le bus IDEM…
Contrôle de la continué du circuit « bus » OK
Différence de potentiel OK

J’ai oublié un truc ???
(j’ai lu le mode d’emploi…:wink:)

Merci
Cordialement.
JF

Bonjour @merokaly

Jolie installation !
Pourriez vous poster un schéma de branchement de votre x-8d ? Pourriez vous aussi préciser comment vous agissez sur les entrées du x-8d ?

1 « J'aime »

Bonjour @merokaly petit schéma de raccordement pour la logique du X8D :thinking:
il faut une tension entre le GND et l’entrée utilisée avec la logique de zone


cdt
Didier
branchement .rar (5,8 Ko)

4 « J'aime »

Bon j’avais pas compris ça…je suis une « Chèvre » :zipper_mouth_face:

J’étais parti sur le principe de l’IPX, « gnd » retour au « 1-2 »…

Optocouplé je n’avais pas saisi le principe.

Merci a vous deux

Cordialement.
JF

1 « J'aime »