# Formule de calcul pince ampèremétrique (IPX800v4)

**URL:** <https://forum.gce-electronics.com/t/formule-de-calcul-pince-amperemetrique-ipx800v4/13713>\
**Category:** Cartes Ethernet IPX800\
**Tags:** ipx800-v4, x400\
**Created:** [Août 29, 2021, 10:01 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/formule-de-calcul-pince-amperemetrique-ipx800v4/13713 "2021-08-29T10:01:10Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Nicolas](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/67e7ee/32.png) [@Nicolas](https://forum.gce-electronics.com/u/Nicolas)\
**Post date:** [Août 29, 2021, 10:01 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/formule-de-calcul-pince-amperemetrique-ipx800v4/13713/1 "2021-08-29T10:01:11Z")

</div>

Bonjour à tous,

J’ai fait l’acquisition d’un [IPX800v4](https://gce-electronics.com/1483-.html) et de quelques modules il y quelques semaines et je tente de me familiariser avec le produit.  
J’ai installé un module [X400-CT](https://gce-electronics.com/805-.html) avec des pinces ampèremétrique et je vois bien des valeurs remontéer dans mes entrées analogiques virtuelles et j’ai bien vue dans le wiki qu’il faut appliquer un coefficient pour transformer la valeur que je reçois en quelques chose de compréhensible 🙂 .  
Par contre je ne comprend pas où rentrer cette formule dans l’interface de l’IPX.

Il y aurait il une âme charitable pour m’orienter dans la bonne direction 😃 ?

Bonne journée à tous !  
Nico

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Août 29, 2021, 2:04 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/formule-de-calcul-pince-amperemetrique-ipx800v4/13713/2 "2021-08-29T14:04:03Z")

</div>

Bonjour Nicolas et bienvenue sur le forum,

les valeurs remontent effectivement dans des analogiques virtuelles, la [X400CT](https://gce-electronics.com/805-.html) étant placée derrière un [X-Bridge](https://gce-electronics.com/1078-.html). Les numéros d’entrées virtuelles dépend du canal de l’extension.

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/9/996c8f7e9cb44a1b890da6f40d3ac752f6556fd9.png)

Vous trouverez les formules à appliquer [ici](https://gce.ovh/wiki/index.php?title=X-400CT#Utilisation_sur_IPX800_V4), en fonction du calibre des pinces utilisées.  
La configuration se fait dans le menu «&nbsp;Périphériques&nbsp;», puis «&nbsp;Analogiques virtuelles&nbsp;»  
En sélectionnant le type «&nbsp;Personnalisé&nbsp;», vous pourrez saisir les formules.

Exemple pour une pince de calibre 10A :

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/d/d3eda09bf01b32347ca555115d9a1b80664f5035.png)

bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Nicolas](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/67e7ee/32.png) [@Nicolas](https://forum.gce-electronics.com/u/Nicolas)\
**Post date:** [Août 30, 2021, 6:58 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/formule-de-calcul-pince-amperemetrique-ipx800v4/13713/3 "2021-08-30T06:58:39Z")

</div>

Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse.  
Effectivement c’est plus simple avec ces infos, je ne cherchais pas au bon endroit !!

Bonne journée.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Août 30, 2021, 8:33 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/formule-de-calcul-pince-amperemetrique-ipx800v4/13713/4 "2021-08-30T08:33:50Z")

</div>