Fréquence Maximum Impulsions Compteurs

Bonjour à tous,

J’ai acheté un compteur d’eau Itron Aquadis+ et l’émetteur d’impulsion Cyble K1.
L’ensemble me fourni une impulsion tous les 0,1L.

je me demande si il n’y aura pas trop d’impulsion pour mon EcoDevice RT2.
Lors de mes test, en ouvrant quelques départ, je constate jusqu’à 6,3 impulsions par seconde.

Connait-on la fréquence maximum autorisé sur une entrée digitale ?

Une autre petite question au passage :
Je suis étonné par le bruit que fait le compteur lors du passage de gros débit. On dirait comme une mini machine à laver pendant son cycle d’essorage :laughing:

En PJ, l’audio enregistré (Bip du multimètre relié en sortie impulsion du compteur, et derrière l’essorage du compteur :wink:)
Impulsion Compteur Itron Aquadis+.m4a.zip (83,9 Ko)

Si jamais quelqu’un ici s’y connait en compteur, je veux bien son avis.

Bonjour GwenLR,
6.3 Hz seront bien supportés par l’entrée digitale de l’ED.

1 « J'aime »

Cool, bonne nouvelle ! Merci.
Est-ce que j’ai un peu de marge ? Sur un vieux sujet concernant les entrée digitale de l’IPX 3 ou 4 je sais plus, @GCE annonçait 5Hz MAX.

ipx800 V4 fonctionne avec un signal à 200-250 Hz, je pense que l’EDRT2 devrait supporter le même ordre de grandeur. A confirmer. @GCE

1 « J'aime »

Si c’est bien le cas, j’ai un peu de marge en effet :slight_smile:

@GCE , une confirmation est-il possible ?

j’ai retrouvé le vieux sujet dont je parlais :

2012, la préhistoire des ipx et ED :wink:
je pense qu’ils ont évolué depuis :slight_smile:

:laughing: oui tout à fait, je sais même pas de quelle version ils parlaient du coup, la 2 ou la 3 peut-être…