# Gestion radiateur et plage horaire

**URL:** <https://forum.gce-electronics.com/t/gestion-radiateur-et-plage-horaire/8354>\
**Category:** Cartes Ethernet IPX800\
**Tags:** x-4fp\
**Created:** [Janvier 1, 2019, 5:44 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/gestion-radiateur-et-plage-horaire/8354 "2019-01-01T17:44:44Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![NIKA](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/ba9def/32.png) [@NIKA](https://forum.gce-electronics.com/u/NIKA)\
**Post date:** [Janvier 1, 2019, 5:44 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/gestion-radiateur-et-plage-horaire/8354/1 "2019-01-01T17:44:44Z")

</div>

Bonjour,

J’essai de configurer en automatique le sèche serviette entre 18h et 20h mais rien ne passe…

Mon scénario:

HORAIRE (Tous les jours 18h - 20h)  
ON/OFF  
FIL PILOTE Z1 (confort)

Ma prog est bonne ou pas du tout ? Merci

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![NIKA](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/ba9def/32.png) [@NIKA](https://forum.gce-electronics.com/u/NIKA)\
**Post date:** [Janvier 12, 2019, 11:12 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/gestion-radiateur-et-plage-horaire/8354/2 "2019-01-12T23:12:53Z")

</div>

Bon maintenant il s’allume automatiquement,

Scénario:

HORAIRE ( Tous les jours 18h - 20h)  
ON  
FIL PILOTE Z1

Mais je n’arrive toujours pas à l’éteindre en automatique, j’ai lus dans la doc, lorsque la tranche fait partie de la plage alors il passe à 1 et du coup ON sur FIL mais aussi hors plage il passe à 0 donc à OFF…du coup je comprends pas…

Une explication ?

Merci

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 15, 2019, 1:15 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/gestion-radiateur-et-plage-horaire/8354/3 "2019-01-15T13:15:42Z")

</div>

Bonjour,  
la scène nécessaire serait

```
Horaire
ON/OFF
Fil Pilote Z1

```

avec

```
Commande ON : confort
commande OFF : Arrêt

```

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/4/48246939b5c39c559dabbf4c9648d5284add9663.png)

cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![NIKA](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/ba9def/32.png) [@NIKA](https://forum.gce-electronics.com/u/NIKA)\
**Post date:** [Janvier 17, 2019, 9:24 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/gestion-radiateur-et-plage-horaire/8354/4 "2019-01-17T09:24:04Z")

</div>

Bonjour @fgtoul,

Oui effectivement ça fonctionne !  
Merci