Bonjour @Kevin_GCE  
Une petite bizarrerie 🤨 sur le graphique ERT du mois de janvier 2018.

 ![Stat_janv](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/9/95ef9fc018b89a2f06d2efb330a7a1d4eac936ae.png)  
Cordialement

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kevin\_GCE](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/kevin_gce/32/30677_2.png) [@Kevin\_GCE](https://forum.gce-electronics.com/u/Kevin_GCE)\
**Post date:** [Janvier 15, 2018, 9:14 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/graphique-ert2-tic-compteur-janvier-18/5998/2 "2018-01-15T09:14:02Z")

</div>

Bonjour,

Avez-vous modifié votre offset d’index pour la téléinformation récemment ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![2hash](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/2/c68b51/32.png) [@2hash](https://forum.gce-electronics.com/u/2hash)\
**Post date:** [Janvier 15, 2018, 10:54 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/graphique-ert2-tic-compteur-janvier-18/5998/3 "2018-01-15T10:54:23Z")

</div>

Bonjour  
Non pas de modif d’offset, juste une coupure de courant de plusieurs heures et mon UPS a décroché.  
Mais je ne peux plus faire de courbes sur le mois, l’amplitude est trop grande et le reste de la courbe est plat.  
Cordialaement

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kevin\_GCE](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/kevin_gce/32/30677_2.png) [@Kevin\_GCE](https://forum.gce-electronics.com/u/Kevin_GCE)\
**Post date:** [Janvier 15, 2018, 2:30 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/graphique-ert2-tic-compteur-janvier-18/5998/4 "2018-01-15T14:30:08Z")

</div>

Voilà ce qui, je pense, s’est passé :  
Lors de la coupure de courant, le compteur n’étant plus alimenté, l’index de l’[EcoDevice](https://gce-electronics.com/409-.html), qui elle était toujours alimentée est passé à 0, enregistrant alors cette valeur (qui est 3 260 448 en dessous de la valeur normale du compteur), impliquant une consommation négative…  
Lorsque le courant est revenu, le compteur s’est rallumé avec sa valeur précédente, soit 3 260 448, donc une consommation de 3.26 GW, que l’[EcoDevice](https://gce-electronics.com/409-.html) a enregistré.  
Le seul moyen de supprimer ce pic est maintenant d’effacer entièrement le dernier mois de consommation car il n’est pas possible de supprimer une date spécifique…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![2hash](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/2/c68b51/32.png) [@2hash](https://forum.gce-electronics.com/u/2hash)\
**Post date:** [Janvier 15, 2018, 2:38 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/graphique-ert2-tic-compteur-janvier-18/5998/5 "2018-01-15T14:38:37Z")

</div>

Ok merci  
Cordialement

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nicohi](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/5f8ce5/32.png) [@nicohi](https://forum.gce-electronics.com/u/nicohi)\
**Post date:** [Décembre 7, 2020, 10:30 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/graphique-ert2-tic-compteur-janvier-18/5998/6 "2020-12-07T22:30:06Z")

</div>

Bonsoir Kevin. N’y a t’il vraiment aucun moyen de supprimer une date ou de modifier la valeur… Car c’est vraiment ce bug quand on a une coupure électrique ou il mets soit du négatif, soit il reprend les valeur EDF complète du compteur.  
Ne pourrait on pas modifier les données pour les corriger ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kevin\_GCE](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/kevin_gce/32/30677_2.png) [@Kevin\_GCE](https://forum.gce-electronics.com/u/Kevin_GCE)\
**Post date:** [Décembre 8, 2020, 8:28 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/graphique-ert2-tic-compteur-janvier-18/5998/7 "2020-12-08T08:28:24Z")

</div>

Bonjour,

Malheureusement, non. L’architecture de la mémoire ne le permet pas.