Bonjour ,
J’ai besoin de savoir comment résoudre ceci
J’ai un cumulus en plage horaire … de 20h a 6h ’ par exemple ’
Je veux une marche forcée prioritaire , c’est a dire depuis ma box domotique , si j’ai activé ’ CUMULUS MARCHE FORCEE’ , la plage horaire ne peut plus mettre le relai sur off
J’ai donc creer une entrée virtuelle nommée CUMULUS ON/OFF , et un timer 'Cumulus timer ', j’ai ajouter le widget sur le dashboard , et dans le scenario j’ai mis ’ cumulus on/off « OU » cumulus timer ’
Sur le dashboard , quand j’actionne le bouton ’ cumulus on/off’ , rien ne se passe le relai ne s’actionne pas
Si j’enleve le timer et que je laisse juste 'entre virtuelle ’ dans le scenario , ca fonctionne
La fonction logique ’ OU ’ ne fonctionne donc pas dans le scenario , pourquoi ?
J’attends vos conseils
Cdlt
Bonjour faite une copie d’écran de votre scène
cdt
RESOLU:
Quel chantier ! Etant pressé , je m’y suis atelé …
Donc , il a fallu ,
1-) creer 3 sorties virtuelles , l’etat ALL OFF , AUTO et ALL ON
2-) chaque sortie met en off les autres lorsqu’a actionnées
3-) Scene 1 : ALL ON → relai ON
4-) Scene 2 - ALL OFF → relai OFF
5-) Scene 3 - ‹ non › ALL ON ‹ et › non ALLOFF et AUTO -----> RELAI ON
6-) Scene 4 - ‹ non › ALL ON ‹ et › non ALLOFF et ‹ non › AUTO -----> RELAI OFF
7-) Scene 5 - ALL ON ----> ALLOFF is off / AUTO is off
Scene 6 - ALL OFF ----> ALLON is off / AUTO is off
9-) Scene 7 - AUTO ----> ALLOFF is off / ALLON is off
Un simple algorythm de contacteur jour nuit … parce qu’ici le bouton triple position n’existe pas , nous n’avons que des boutons solos et des scenarios , il faut donc creer le comportement
En vous en souhaitant bon usage