Bonsoir,
dans l’idée ou huit point lumineux seraient contrôlés avec une carte IPX.
Question 1: sur le site web, connait on l’état de chaque lampe ? (allumée/éteinte)
Si dans ce circuit, les points lumineux sont également déclenchés par des boutons poussoirs via des télérupteurs
Question 2: Peut on cabler le circuit avec la carte IPX pour que le point lumineux soit déclenchés soit via le BP ou via la carte ?
Question 3: Dans ce cas, peut on connaître via le site web, l’état de chaque lampe ?
Question 4: Faut il passer par les entrées des cartes et si oui seule la carte IPX V3 possède le nombre d’entrées suffisantes à savoir au moins 8 non ?
Par avance merci
Loic
Salut
Je vais essayer de repondre :
Question 1: sur le site web, connait on l’état de chaque lampe ? (allumée/éteinte)
On connaît l’etat de chaque sortie. Donc :
- si via telerupteur : non sauf si on le mémorise mais je sais pas si c’est faisable.
- sinon oui (logique)
Si dans ce circuit, les points lumineux sont également déclenchés par des boutons poussoirs via des télérupteurs
→ il faut utiliser les entrées.
Question 2: Peut on cabler le circuit avec la carte IPX pour que le point lumineux soit déclenchés soit via le BP ou via la carte ?
Oui en pilotant le telerupteur avec en paralelle le bouton poussoir et la sortie de la carte.
Question 3: Dans ce cas, peut on connaître via le site web, l’état de chaque lampe ?
Soit mettre un relais sur le circuite d’éclairage que commande une entrée.
Soit faire la bidouille suivante (plus corcé). Prendre un telerupteur « phase-neutre » ne s’en servir que pour piloter la phase (neutre) en direct. Passer l’entrée de la carte ipx sur le second passage du telerupteur.
A+
Thomas
Merci pour la réponse
Bon je vois que c’est pas gagné pour un système avec télérupteur.