Bonjour ,
je viens d’installer une carte ipx 800 v4 ; je rencontre un soucis sur la gestion du module relais - ch7 ; ch8 ; je peux activer soit le ch7 soit le ch8 mais pas les 2 en même temps - j’ai pas l’impression d’avoir fait une erreur de cablage ; pouvez - vous m’aider ?
cordialement
Bonsoir woodrunner,
un schéma et/ou une photo nous aiderait à vous aider…
Bonne soirée
Il est aussi possible qu’un scénario vienne intervertir l’état d’un relais en fonction de l’autre.
Avez-vous validé tous vos scénarios ?
je pense également à cela … mais je suis débutant avec l’ipx alors si vous pouviez me guider un peu au début …
Merci
Bonjour ,
je viens de trouver la solution … tout était lié au niveau des scénarios … ; merci pour votre support ,je viens de découvrir une belle palette encore de cet ipx …
Merci
2 « J'aime »