Bonjour,  
il faut appliquer une formule à l’analogique virtuelle.  
pH : x/100  
ORP : X-2500

une petite recherche sur le forum :

> [@Connexion/configuration IPX800V4 et X200PH](https://forum.gce-electronics.com/t/connexion-configuration-ipx800v4-et-x200ph/6533/2):
>
> Bonjour et bienvenu (pour mentionner quelqu’un, vous pouvez utiliser @ devant le nom. L’utilisateur reçoit une notification. J’ai corrigé votre message.) le schéma initial concernait une [IPX800V3](https://gce-electronics.com/57-.html) qui alimente directement la [X200PH](https://gce-electronics.com/839-.html) via la bretelle RJ12. En transposant avec une [IPX800 V4](https://gce-electronics.com/1483-.html) et un [x-bridge](https://gce-electronics.com/1078-.html), il faut effectivement amener 12V au [X-Bridge](https://gce-electronics.com/1078-.html). Par contre, le câblage représentait des fonction ET OU en connectant des relais en série ou en parallèle. Avec l’[IPX800 V4](https://gce-electronics.com/1483-.html), tout se fait dans les s…

Bonne journée

---

_[View the full topic](https://forum.gce-electronics.com/t/ipx-v4-avec-x-bridge-et-x200ph-sans-filtre/20254)._