IPX V4 et distributeur à spirale

Bonjour à tous,

Pensez vous qu’un IPX puisse gérer un distributeur à spirale à 2 produits.
Produit 1 = 2 rangés de 20 produits
Produit 2 = 4 rangés de 20 produits

L’idée c’est que le moteur de la spirale tourne un temps défini par exemple 3 secondes pour délivrer le produit 1 de la rangé 1, puis au bout de 20 impulsions pour les 20 produits de la spirale 1 ce soit le moteur de la spirale 2 qui prennent le relais, au bout de 40 impulsions du produit 1, plus de possibilité d’enclenchement car les spirales sont vides.

A votre avis, réalisable ou pas?

Bonjour,
Vous ne dites pas s’il s’agit d’IPX800 V4 ou V5. C’est tout à fait possible de gérer les spirales avec des temporisations et des compteurs, autant sur les V4 que les V5.

bonne journée

Je pensais faire ça avec une V4