IPX800 qui ne répond plus

Bonjour,

J’ai une carte IPX800 V2 (3.00.2:sunglasses: que je n’avais jamais utilisée en prod car à l’époque ces relais ne me semblaient pas assez puissants. Du coup j’utilisais des AD10.

Depuis cet automne j’utilise l’IPX800 V2 pour actionner des contacteurs de puissance Finder et c’est parfait car cette vieille carte suffit pour mon besoin.

Sauf que parfois la carte IPX800 ne réponds plus mais conserve les relais en l’état, ce qui conduit à des excès de chaud ou de froid…

Si je débranche et rebranche la carte tout revient dans l’ordre.

Idées welcomes.

lionel

Bonjour votre carte est quand même raccorder au Web?
peut être des circuits selfique qui perturbe et plante la carte…
cdt

Je ne l’utilise qu’en local pilotée par une Zibase. Il n’y a pas de routage par l’extérieur.

Donc elle n’as pas accès à un serveur de temps?

Si bien sur et elle est à l’heure. Je voulais dire qu’elle n’est pas accessible depuis le net.