Bonjour, est ce que lpx800 v3 est capable d exécuter des conditions ?
Je m explique, si elle reçois une info sur sont entrer numéro 1, peut elle declancher la sortie 1 et 2 par exemple ?
Ou seul la v4 permet cela ?
Bonjour, est ce que lpx800 v3 est capable d exécuter des conditions ?
Je m explique, si elle reçois une info sur sont entrer numéro 1, peut elle declancher la sortie 1 et 2 par exemple ?
Ou seul la v4 permet cela ?
Bonsoir
IPX V3 permet de faire ce que tu souhaites :
la variation d’état d’une entrée peut permettre d’executer une meme action sur plusieurs relais (toujours les même)
mais c’est le maximum de condition que la V3 puisse faire, sauf à créer une logique cablée entre relais et/ou entrées de l’IPX
cela a l’avantage d’etre très simple
IPX V4 est quasiment sans limite de conditions programmées avec autant de variables (relais virtuels) que nécessaire
c’est beaucoup plus puissant, mais peut paraitre plus ardu au premier abord
cdlt
pour ce que je veux faire, a savoir, qd on ouvre le portail allumer une lampe + gestion de la VMC Via eeedomus et IPX800 +gestion des fil pilote de mes chauffage via une plage horaire cette V3 me semble parfaite.
Tu devrais regarder les tutos sur le site de Lionel : myipx800.com (cahuffage, fils pilotes, et plein d’autres choses…)