Je suis l’heureux possesseur d’un IPX800 V4. C’est mon premier IPX, je me pose donc des questions…
Afin de piloter mes télérupteurs, j’aimerais savoir quelle valeur je dois mettre pour TA et TB pour les sorties relais concernées sachant qu’il n’y a plus de mode impulsionnel (ou fugitif) sur le V4. En tous cas, je n’ai pas trouvé dans le manuel. Je voulais suivre les explications données sur myipx800.com : http://www.myipx800.com/index.php?post/2012/09/08/Lumière%2C-télérupteurs-et-IPX800V3
Bonjour,
je suis en version 4.00.31 mais il me semble impossible de passe le TB en dessous de 1sec.
lorsque j’entre la valeur elle revient à zero après l’enregistrement.
est-ce bien actif sur la v4 ?
Bonjour,
Ce n’est pas hyper intuitif, mais il faut passer en mode admin, aller dans « Réseau », puis « Paramètres », et tout en bas, il y a un switch « Division TA/TB » à activer.
S’il est activé, les valeurs de TA et TB seront considérées comme étant en 10e de secondes (mais il faut toujours entrer des entiers uniquement).