Bonjour, je souhaiterais lancer un scénario au démarrage de l’IPX. Pourriez-vous m’indiquer comment faire ?
Merci.
bonjour,
si vous n’activez pas le mode mémoire sur les sorties virtuelles par exemple,
vous pouvez tester sur l’état de l’une d’elles (désactivées par une coupure de courant)
NON SV1 …scenario à exécuter 1 fois
NON SV1 ON SV1 empêche prochaine exécution
cdt
3 « J'aime »
OK. Vous proposez de détecter un passage à zéro d’une sortie qui serait lié à la coupure de courant ?
Je vais tenter cela, merci.
Bonjour il suffit de monté une entrée ou sortie virtuelle manuellement
si elle reste à 1 c’est que votre ipx n’a pas eu de redémarrage
cdt
3 « J'aime »