**Author:** ![Kevin\_GCE](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/kevin_gce/32/30677_2.png) [@Kevin\_GCE](https://forum.gce-electronics.com/u/Kevin_GCE)\
**Post date:** [Novembre 13, 2025, 3:43 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/maison-neuve-pres-davignon/19538/42 "2025-11-13T15:43:56Z")

</div>

Pour moi, pas de souci au niveau des entrées pour récupérer les boutons de montée et descente; par contre, au niveau des sorties à collecteur ouvert, pour moi le fonctionnement n’est pas bon.

> **[Sortie collecteur ouvert](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sortie_collecteur_ouvert)**
>
> Le collecteur ouvert est un type de sortie de circuit intégré logique de technique bipolaire. Le terme équivalent drain ouvert est utilisé dans le cas de technique MOS.
> Lorsque la logique interne place un niveau haut en entrée, le transistor interne est saturé, et Vs ~ 0.
> Lorsque la logique interne place un niveau bas en entrée, le transistor est bloqué, et Vs = Z (haute impédance). Cela équivaut au montage sans la sortie (elle n'influence pas le reste du montage).
> Une résistance de tirage est...

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mustang](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/e47c2d/32.png) [@mustang](https://forum.gce-electronics.com/u/mustang)\
**Post date:** [Novembre 13, 2025, 4:03 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/maison-neuve-pres-davignon/19538/43 "2025-11-13T16:03:16Z")

</div>

Merci @Kevin…j’ignorai que la tension d’entrée 12V se retrouvait à la sortie coté collecteur…..donc il faudra que j’intercale un relai 12V entre la sortie collecteur et la boucle 0V du pilotage Hormann. Sinon j’utiliserai un contact sec de l’IPX ou d’un [X8R](https://gce-electronics.com/1016-.html)…..

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kevin\_GCE](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/kevin_gce/32/30677_2.png) [@Kevin\_GCE](https://forum.gce-electronics.com/u/Kevin_GCE)\
**Post date:** [Novembre 14, 2025, 8:54 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/maison-neuve-pres-davignon/19538/44 "2025-11-14T08:54:22Z")

</div>

Il n’y a pas de tension en sortie mais il en faut une pour que la commutation fonctionne. En gros ur ouvert va effectuer une mise au 0V commun (pas le GND de l’IPX mais le 0V commun au deux sortie à collecteur ouvert) mais cela n’est possible que si la tension présente sur la sortie n’est pas nulle.

 ![Open_Collector_Pull_Up](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/2/a/2a7fbe451bf99df964cf18cb939181a6b8573cf5.png)

Sur ce schéma par exemple, il y a une résistance de pull up (Rtirage) pour que le système fonctionne.

Concrètement, si une tension non nulle est présente sur les entrées de pilotage montée et descente du système Hormann, cela devrait fonctionner, dans le cas contraire, il faudra effectivement utiliser un contact sec.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mustang](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/e47c2d/32.png) [@mustang](https://forum.gce-electronics.com/u/mustang)\
**Post date:** [Novembre 14, 2025, 10:25 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/maison-neuve-pres-davignon/19538/45 "2025-11-14T10:25:48Z")

</div>

Bonjour @Kevin_GCE

> Concrètement, si une tension non nulle est présente sur les entrées de pilotage montée et descente du système Hormann, cela devrait fonctionner, dans le cas contraire, il faudra effectivement utiliser un contact sec.

Lors du contact avec le SAV de Hormann, le technicien m’a indiqué que les ordres se déclenchaient par simple fermeture de contact, donc sans tension. Si tel est le cas j’utiliserai un contact sec au lieu des entrées opto-isolées. Je ferai un essai avant tout branchement sur l’IPX. Merci.

 ![Bornier](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/5/b/5b6c2347bdd78e98ae04a07955fb712fdca226a8.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Novembre 14, 2025, 10:42 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/maison-neuve-pres-davignon/19538/46 "2025-11-14T10:42:58Z")

</div>

Bonjour mustang,  
en général une entrée qui commute au Gnd, ce qui est le cas des entrées 2 et 3 est compatible avec les sorties collecteurs ouverts.

Comme dit par @Kevin_GCE, il suffit de mesurer si il y a une tension entre le Gnd et une entrée. Si oui et moins de 30V alors vous pouvez utiliser les sorties collecteurs ouverts sans problème.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mustang](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/e47c2d/32.png) [@mustang](https://forum.gce-electronics.com/u/mustang)\
**Post date:** [Novembre 14, 2025, 10:56 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/maison-neuve-pres-davignon/19538/47 "2025-11-14T10:56:57Z")

</div>

Merci @grocrabe je ferais une mesure de tension entre 2 ou 3 et le gnd pour vérifier la présence d’une tension suffisante…..… si oui j’utiliserai les entrées opto-isolées et les collecteurs ouverts, si tension nulle j ‘utiliserai des contacts secs de l’IPX…Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mustang](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/e47c2d/32.png) [@mustang](https://forum.gce-electronics.com/u/mustang)\
**Post date:** [Février 15, 2026, 5:36 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/maison-neuve-pres-davignon/19538/49 "2026-02-15T17:36:20Z")

</div>

Bonsoir… La prochaine mise en service concerne deux [X Dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html) 1. Afin d’éviter toute erreur j’ai consulté les caractéristiques de puissance maxi par canal: 130W pour des ampoules incandescentes et des halogènes et 40W pour des leds… Dans le cas d’une puissance bien supérieure à cette valeur pour des leds (env 200W) quelle solution envisager tout en conservant l’aspect dimmable du montage??? En parcourant la doc du [X Dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html) 2 je constate que la puissance par canal atteint 400W. Cette limite s’applique-t-elle également pour des leds?? Apparemment la limitation concerne tous les types d’éclairage…merci de vos réponses..

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Février 16, 2026, 7:42 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/maison-neuve-pres-davignon/19538/50 "2026-02-16T07:42:15Z")

</div>

Bonjour mustang,

voici la réponse de @Kevin_GCE :  
_Il n’y a plus de différence entre Led et Halogene sur le [X-Dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html) V2_

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mustang](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/e47c2d/32.png) [@mustang](https://forum.gce-electronics.com/u/mustang)\
**Post date:** [Février 16, 2026, 8:29 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/maison-neuve-pres-davignon/19538/51 "2026-02-16T08:29:13Z")

</div>

Merci @grocrabe pour cette précision concernant le [X dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html) 2. Les [XDimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html) 1 ayant été achetés, y a-t-il une solution technique qui permette de les utiliser avec des puissances de l’ordre 200W en y intercalant des “relais” de puissance tout en conservant l’aspect dimmable ou faut-il envisager de les remplacer par des [X Dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html) 2 ?? Merci

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Février 16, 2026, 8:30 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/maison-neuve-pres-davignon/19538/52 "2026-02-16T08:30:52Z")

</div>

> [@mustang](#):
>
> y a-t-il une solution technique qui permette de les utiliser avec des puissances de l’ordre 200W en y intercalant des “relais” de puissance

non c’est impossible

> [@mustang](#):
>
> faut-il envisager de les remplacer par des [X Dimmer](https://gce-electronics.com/1391-.html) 2

oui

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mustang](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/e47c2d/32.png) [@mustang](https://forum.gce-electronics.com/u/mustang)\
**Post date:** [Février 16, 2026, 10:48 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/maison-neuve-pres-davignon/19538/53 "2026-02-16T10:48:14Z")

</div>

Merci @grocrabe pour ces réponses…cela a le mérite d’être très clair….il va falloir investir dans la version 2 !!! Bonne journée à vous.