Y a-t-il des avantages ou des inconvénients à utiliser des compteurs impulsions plutôt que des pinces ampéremétriques (hormis un coût un peu moins élevé) ?
Bonjour,
à votre 2ème proposition d’installation, il manque une extension X-8D afin de pouvoir gérer les 12 compteurs (sans extension, l’EDRT2 ne pourrait en gérer que 4 max)
Attention à la spécificité du X-8D, Il comprend 4 zones optocouplées de 2 entrées chacunes.
Il faudra donc injecter 12V sur les entrées du X-8D, mais surtout pas sur les entrées de l’EDRT2
Bonjour,
Vous aurez des meilleurs résultats avec les pinces. Elles sont faites pour ça.
Réservez les compteurs pour des totalisateurs (eau, gaz, …) car même si l’EDRT2 sait compter une conso instantanée à partir des compteurs, la précision est moindre.
Cdt